不懂就问,为什么压缩机的功率会随着吸气温度上升而增加啊?
qq_1460616960624
2016年04月14日 15:00:17
来自于制冷技术
只看楼主

如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?

如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?
免费打赏
阿牛12323
2016年12月27日 20:59:06
32楼
本帖最后由 阿牛12323 于 2016-12-27 21:06 编辑

算了不想多说什么了,正如 wscxl88所说,过多的争论只会伤了和气。
真理自在人间!:)

回复
wscxl88
2016年12月27日 21:08:00
33楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-12-27 21:46 编辑

别闹啦,等身体出了毛病时,对一切知识,世间一切一切当作风与云。
更正公式吧:功率=(压机出口比焓-压机入口比焓)*质量流量
制冷量=质量流量*(蒸发器出口比焓—蒸发器入口比焓)
这公式是青老师所教的!
看到你们在闹,没兴趣
回复
阿牛12323
2016年12月27日 21:10:00
34楼
本帖最后由 阿牛12323 于 2016-12-27 21:34 编辑

楼上这才是正解!
不要把简单的问题复杂化,热负荷对应蒸发器制冷量,制冷量除以蒸发过程焓差得到质量流量,此质量流量会影响压缩机功率,但只是一方面,还有压缩过程的焓差也影响着功率。

压缩过程的焓差,受等熵效率、压缩比、内部漏热等因数影响。
我只是做系统的,如果本论坛有压缩机专家,请指点。

希望此问题讨论到此能给与提问者一些帮助。

回复
荣昌制冷
2016年12月28日 06:23:36
35楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-28 07:08 编辑 阿牛12323 发表于 2016-12-27 21:10 楼上这才是正解!不要把简单的问题复杂化,热负荷对应蒸发器制冷量,制冷量除以蒸发过程焓差得到质量流量 …不要说那么多,只要直接回答你自己提出的“蒸发压力(或温度)不变,冷凝压力(或温度)下降”时,压缩机的功率是上升(增加)了还是下降了?这个不需要计算吧?也是你说得最多的话语,不要再缠其它的话题!谁跟你“争”?是你自己反复纠缠不休,我还没那么无聊吃饱了撑得。
回复
yzm038
2016年12月29日 15:23:05
36楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-29 19:53 编辑

用压缩机选型软件或样本查一下:10C以及其临近的蒸发温度所对应的制冷量

用压缩机软件或样本查一下:10C和其临近蒸发温度对应的功率
回复
co1483005638187
2016年12月30日 21:35:48
37楼
那么过热度的正常范围是什么,如何控制呢?
回复
wscxl88
2016年12月31日 21:36:34
38楼
sherryhdt 发表于 2016-12-30 21:35 那么过热度的正常范围是什么,如何控制呢?这个问题应很易解决
回复
co1483005638187
2016年12月31日 21:54:50
39楼
wscxl88 发表于 2016-12-31 21:36 这个问题应很易解决怎么控制?前辈解释下!
回复
wscxl88
2016年12月31日 23:07:31
40楼
yzm038 发表于 2016-12-29 15:23 用压缩机选型软件或样本查一下:10C以及其临近的蒸发温度所对应的制冷量 用压缩机软件或样本查一下: …谢谢,10c时相差微小,5c时会有出入,5c也是空调工况呀,这是为什么呢5688638
回复
wscxl88
2016年12月31日 23:40:35
41楼
sherryhdt 发表于 2016-12-31 21:54 怎么控制?前辈解释下!反了,我是晚辈,你才是前辈,那敢在虎口拔牙:lol250的话你也信,服了你,那就吹吹:按蒸发压力(或温度)不变,冷凝压力(或温度)下降工况,如釆用变频机,流量由电子膨张阀控制,也就控制了过热度恒定不变,再加上变频压缩机由于冷凝温度下降跟着转速下降,低压压力上升,使蒸发压力更加稳定不变,这个不变值,应由会搞电子的高人去设定,没有高人配合是不行的定频机:冷凝压力(或温度)下降,低压也会下降,可通过由压力控制调节器设定不变(精度没有变频机高)去稳定低压压力不变。过热度,热力膨胀阀跟随蒸发压力变动而跟差内部自动调节流量(过热度)这是我的初稿想法,还望高人完善它
回复

相关推荐

APP内打开