首先明确一下是屋面,所以荷载并不大,恒载基本就是自重,活载0.5。通常认为10米已经很大了,但这是基于楼面梁的情况下。我在工程中做了几个坡屋面的计算,10米、12米、16米,无论是用PKPM或者YJK,用抬上节点高建的坡屋面,发现梁柱配筋并不异常,也不大,都可以接受。想来沟通一下,是否计算中忽略了什么?为什么16米都轻易地计算过了?
16米的截面多大?我觉得有问题
回复
3楼
16米的截面多大?我觉得有问题
回复
4楼
本帖最后由 有力的泥巴 于 2016-4-14 15:12 编辑
300x800的截面
回复
5楼
个人觉得300x800有问题,截面那么小。。。。
回复
6楼
坡屋面 ,你首先要知道这根梁是折梁 ,折梁在对称情况下,根据结构力学,可以简化为跨度只有一半的两端固定的梁,这样,跨度少了一半,算的过去也很正常啊
回复
7楼
好资料,谢谢分享。
回复
8楼
我觉得这个真是让我茅塞洞开
回复
9楼
学习了,只是想问问,砼里钢筋构成,例如10米跨度的?
回复
10楼
学习了,,,
回复
11楼
注意挠度控制!
回复