求教10KV高压如何变成民用电?
qq_1460512250071
2016年04月13日 10:24:20
只看楼主

刚刚接触此行业,很多很多不懂,小学生一枚,希望各位专业人士不吝赐教。我从网上查的信息是,高压线进配电房依次通过“隔离柜、PT柜、高压进线柜、变压器、低压进线柜、电容补偿柜、低压出线柜再到各个分线箱”,不知道对不对,有没有漏了什么,还有我知道的直流屏,我只知道直流屏起到一个电源的作用,不知道连接在哪里。

刚刚接触此行业,很多很多不懂,小学生一枚,希望各位专业人士不吝赐教。
我从网上查的信息是,高压线进配电房依次通过“隔离柜、PT柜、高压进线柜、变压器、低压进线柜、电容补偿柜、低压出线柜再到各个分线箱”,不知道对不对,有没有漏了什么,还有我知道的直流屏,我只知道直流屏起到一个电源的作用,不知道连接在哪里。
暴走的方块四
2016年04月13日 17:28:19
3楼
直流屏是给二次供电的,10KV经过变压器降压成0.4KV然后你可以去查查相电压和线电压的关系就知道了
回复
寒林1984
2016年04月13日 20:35:37
4楼
隔离柜、PT柜、高压进线柜、直流屏 这里面并不一定都需要的,这要看具体的供电情况。像直流屏 直接供二次用交流就不需要。
回复
chris4ting
2016年04月13日 21:58:44
5楼
10kv变到0.4kv经过变压器即可,楼主提到的隔离柜、PT柜等是电气安全、规范及电力公司的规定~~
建议楼主看一套高压系统图,学习一下!
回复
cmb178
2016年04月14日 06:16:11
6楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-4-14 06:23 编辑

发一本书给你,自己修炼去吧
回复
qq_1460512250071
2016年04月14日 10:26:55
7楼
cmb178 发表于 2016-4-14 06:16 发一本书给你,自己修炼去吧多谢多谢!
回复
蓝婷茜
2016年04月14日 12:29:49
10楼
直流屏是给二次供电的,10KV经过变压器降压成0.4KV然后你可以去查查相电压和线电压的关系就知道了
回复
a396673967
2016年04月14日 15:35:38
11楼
直流是给高压柜的断路器控制供电的 如果用的是熔断保护 就不需要了
回复
wang171468177
2016年04月14日 21:54:19
12楼
回复
co1438651239503
2016年04月15日 03:42:23
13楼
路过学习了!!!
回复
游乐儿123
2016年04月15日 09:36:10
14楼
回复

相关推荐