请教低压的单相接地短路电流计算的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年04月12日 12:01:17
只看楼主

请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)

请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)
niziqian007
2016年04月12日 14:17:52
2楼
没有看你的第三题。之所以低压系统短路电流计算不考虑高压系统阻抗的影响,是因为高压侧阻抗折算到低压侧后相比低压侧的阻抗非常小,以至于可以忽略,对计算结果没有实质性的影响。
回复
smartspring
2016年04月12日 14:30:08
3楼
niziqian007 发表于 2016-4-12 14:17 没有看你的第三题。之所以低压系统短路电流计算不考虑高压系统阻抗的影响,是因为高压侧阻抗折算到低压侧后 … 谢谢您的回复。第3题在第2张图的最上面。此题中将变压器的阻抗也给忽略了,原因也是因为其很小?再次谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2016年04月12日 14:38:18
4楼
smartspring 发表于 2016-4-12 14:30 谢谢您的回复。第3题在第2张图的最上面。此题中将变压器的阻抗也给忽略了,原因也是因为其很小?再次谢 …应该是变压器本身阻抗小而被忽略,具体情况具体确定。但是,规范中假设条件只是说假设变压器高压侧系统电压在短路中保持恒定,也就是说可以忽略,变压器本身的电阻电抗还是要计算的,当然,如果变压器本身阻抗相对于低压阻抗很小时,由于对计算结果影响不大也可忽略。
回复
smartspring
2016年04月12日 14:46:52
5楼
niziqian007 发表于 2016-4-12 14:38 应该是变压器本身阻抗小而被忽略,具体情况具体确定。但是,规范中假设条件只是说假设变压器高压侧系统电 … 给您添麻烦了。我现在请教的是供配电2013案例真题,但题设中并没有提到“变压器高压侧系统电压在短路中保持恒定”,也没有给出变压器的阻抗电压、负载损耗等参数。
回复
smartspring
2016年04月12日 14:49:01
6楼
niziqian007 发表于 2016-4-12 14:38 应该是变压器本身阻抗小而被忽略,具体情况具体确定。但是,规范中假设条件只是说假设变压器高压侧系统电 … 还得请教个问题,为什么“变压器高压侧系统电压在短路中保持恒定”就表示变压器的阻抗可忽略呢?真心谢谢您的回复。:)
回复
niziqian007
2016年04月12日 14:53:10
7楼
smartspring 发表于 2016-4-12 14:49 还得请教个问题,为什么“变压器高压侧系统电压在短路中保持恒定”就表示变压器的阻抗可忽略呢?真心谢 …“变压器高压侧系统电压在短路中保持恒定”说明短路电流在系统电源内部没有造成电压降,这就可以人为假定高压系统的阻抗为零。
回复
smartspring
2016年04月12日 15:13:52
8楼
niziqian007 发表于 2016-4-12 14:53 “变压器高压侧系统电压在短路中保持恒定”说明短路电流在系统电源内部没有造成电压降,这就可以人为假定 … 谢谢您的今天多次的回复。:)
回复
electricity
2016年06月12日 16:07:24
9楼
精确计算都需要的,还需要系统阻抗哪!
回复
smartspring
2016年06月12日 16:25:55
10楼
electricity 发表于 2016-6-12 16:07 精确计算都需要的,还需要系统阻抗哪! 在下基础弱,没有理解您所说的。麻烦您有时间给详细说一下。谢谢。