10KV配电室进线有进线开关柜,户外进线是架空线路,架空线路和电缆连接处装了一个户外断路器,这个断路器能去掉吗?或者换成一组隔离刀闸可以吗?谁有好的建议
10KV配电室进线有进线开关柜,户外进线是架空线路,架空线路和电缆连接处装了一个户外断路器,这个断路器能去掉吗?或者换成一组隔离刀闸可以吗?谁有好的建议
2楼
户外断路器多好啊,为什么要换?
回复
3楼
今天启动压缩机,压缩机的柜子还有进线柜,都很正常,就这个户外断路器跳闸了,上级变电所的开关也正常。主要是在厂外面装着,有点远,跑了一圈才过去,把电恢复了,领导就嫌恢复电的时间有点长。主要是觉的10KV配电室都有开关柜,柜子上保护都有,这个户外的断路器觉得没必要了,离的太远:)
回复
4楼
这个户外断路器,是一条备用线路,断路器和线路一直都带电,但是有一年多都没有投用了,今天刚切到这条线路上,结果正常启动个压缩机,咣当一下就跳闸了,这条线路以前带整个厂的负荷都没问题,今天不知道怎么回事,就跳闸了
回复
5楼
看看它的电流能调整吗?
能调整的话调大一些
回复
6楼
不能调整的话,可以去掉;如果是供电公司管理的部分需要他们同意
回复
7楼
要看变压器容量和开关柜型式。如果柜内是负荷开关或断路器的话,杆上断路器可改为隔离开关或跌落式熔断器。必须经供电局同意才能改动。
回复
8楼
定值可以调大一点,供电部门作为架空线路的分支保护,估计不会同意拆除。
回复
9楼
不是你说得那么简单,要找供电局,要找有资质的公司,要办工作票,要申请线路停电(带电作业一次要几万块),最主要的供电局不会同意
回复
10楼
你取消断路器,故障会影响电源线路,供电局会同意吗?
回复
11楼
这应该是产权分界点,可以申请当地供电公司换成负荷开关
回复