请教应力电压的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年04月11日 16:28:53
只看楼主

图中的内容来自GB16895.10,没有理解为什么变电所高低压共用接地装置时U1等于低压系统导体对地的标称电压?此时U2等于什么? 当变电所高低压没有共用接地装置时U1和U2等于什么?提前谢谢您的回复。

图中的内容来自GB16895.10,没有理解为什么变电所高低压共用接地装置时U1等于低压系统导体对地的标称电压?此时U2等于什么? 当变电所高低压没有共用接地装置时U1和U2等于什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年04月12日 09:45:00
2楼
麻烦哪位知道的给讲解一下,谢谢。
回复
onlydia
2016年04月12日 13:35:59
3楼
这里说的共用接地是变压器低压中性点的接地、变压器金属外壳的接地,共用接地极。
U1是相线L1与变压器金属外壳之间的电压。
这个图主要说明变压器防电击的安全接地与运行功能需要的中性点接地,在共用的情况下,变压器高压侧发生单相接地,会有过电压通过共用接地系统进入低压侧,这对低压侧的绝缘有威胁。
回复
smartspring
2016年04月12日 13:49:14
4楼
onlydia 发表于 2016-4-12 13:35 这里说的共用接地是变压器低压中性点的接地、变压器金属外壳的接地,共用接地极。U1是相线L1与变压器金属 … 真心谢谢您的回复。在下没有理解为什么变电所高低压共用接地装置时U1等于低压系统导体对地的标称电压?:)
回复
onlydia
2016年04月12日 13:55:22
5楼
不客气!
变压器金属外壳是接地的,它的电位在正常运行状态下等于地电位。
回复
smartspring
2016年04月12日 14:28:26
6楼
onlydia 发表于 2016-4-12 13:55 不客气!变压器金属外壳是接地的,它的电位在正常运行状态下等于地电位。 谢谢您的再次回复。在下理解的是变压器外壳没有接地,图中左侧的两个接地电阻对应的是变压器中性点的接地电阻,在下那里理解错了?:)
回复
smartspring
2016年04月14日 10:13:11
7楼
在下理解的是变压器外壳没有接地,图中左侧的两个接地电阻对应的是变压器中性点的接地电阻,在下那里理解错了?:)
回复
smartspring
2016年04月18日 09:25:41
8楼
在下理解的是变压器外壳没有接地,图中左侧的两个接地电阻对应的是变压器中性点的接地电阻,在下那里理解错了?
回复
smartspring
2016年04月19日 09:12:50
9楼
在下理解的是变压器外壳没有接地,图中左侧的两个接地电阻对应的是变压器中性点的接地电阻,在下那里理解错了?
回复
onlydia
2016年04月19日 13:45:40
10楼
点画线的长方形表示的就是外壳啊!
回复
smartspring
2016年04月19日 15:04:00
11楼
onlydia 发表于 2016-4-19 13:45 点画线的长方形表示的就是外壳啊! 谢谢您的回复。在下基础弱。没有理解您所说的。在下也认为那个点画线的长方形是外壳,图中最左侧的那个电阻在下理解为变压器外壳的接地电阻,中间的电阻为变压器低压侧中性点的接地电阻。U1的定义在下的理解为导体L1和变压器外壳之间的电压,如没有最右侧的变压器外壳的接地电阻,U1即为低压导体对地的电压,但现在有最右边的那个电阻存在,这是在下没有理解的地方。再次谢谢您的回复。