A.一次绕组相间短路 B.一次绕组匝间短路 C.一次绕组端子短路 D.二次绕组相间短路
A.一次绕组相间短路
B.一次绕组匝间短路
C.一次绕组端子短路
D.二次绕组相间短路
2楼
第2选项.其他的都有可能使一次保险熔断。
回复
3楼
呵呵,这个怎么选啊。
互感器一次熔丝本来就是保护互感器故障和二次过电流的。一次绕组匝减短路,短路匝中感生电流较大,应该会使熔丝熔断。绕组相间短路一词有些不能确定,如果是三相五芯柱有这个可能吗?反正单相绕组一般不会。
回复
4楼
我也“呵呵”!
你的四个选项哪个都可以造成熔丝熔断!
回复
5楼
beida_energy 发表于 2016-4-11 16:34 我也“呵呵”!你的四个选项哪个都可以造成熔丝熔断!我也感觉是这样的,所以才来问问,答案给的是B。不知道是不是题目给搞错了,还是自己的想法错了:)
回复
6楼
本帖最后由 waiting末末 于 2016-4-12 16:23 编辑 ccc___ 发表于 2016-4-10 10:07 第2选项.其他的都有可能使一次保险熔断。第二选项是会引起什么动作呢,或者会出现什么后果呢。一次匝间短路是不是就是说一次线圈匝数减少了呢?虚心求教区管。
回复
7楼
一次匝间短路刚开始时是不会使一次熔断器熔断的(电流增加不多),但匝间短路中能烧断线圈是较理想的后果,这样不会使PT爆炸。
但烧断的可能性只50%,不烧断形成了一个短路环,短路环的温度会越来越高,影响旁边绕组,故障扩大,严重时会使PT爆炸!
回复
8楼
第二选项是会引起什么动作呢,或者会出现什么后果呢。一次匝间短路是不是就是说一次线圈匝数减少了呢?虚心求教
回复
9楼
waiting末末 发表于 2016-4-12 16:15 我也感觉是这样的,所以才来问问,答案给的是B。不知道是不是题目给搞错了,还是自己的想法错了是的,匝间短路形成的电流一般也是可控的,因为其电流要通过其他相构成回路。出题也没有问题。只是现实中的匝间短路是非常随机的,有的很严重时温度升高会带来接地绝缘的损坏,从而造成相地短路也会使熔断器熔断。如果刚刚发生就被发现了,还行 ,但通常做不到,因为电压互感器本身没有热保护。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2016-4-12 16:34 一次匝间短路刚开始时是不会使一次熔断器熔断的(电流增加不多),但匝间短路中能烧断线圈是较理想的后果, …谢谢区管,学习了
回复
11楼
beida_energy 发表于 2016-4-12 16:49 是的,匝间短路形成的电流一般也是可控的,因为其电流要通过其他相构成回路。出题也没有问题。只是现 …谢谢您的回复,又学习到了新的知识
回复