我们这里的喷淋设计做成环状的了,能不能直接做成枝状的?设计对喷淋管道布置有什么具体的要求?
qq_1460166175276
Lv.2
2016年04月09日 09:47:21
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
去掉绿色的管道对喷淋系统验收有没有影响?
去掉绿色的管道对喷淋系统验收有没有影响?
免费打赏
lichangan1000
2016年09月20日 13:58:24
2楼
喷淋管道(干管),不应做成环状。理由是着火在某一区域,而不是全区域。
只要能保证最不利160㎡,喷水强度,其余区域不在话下。 注意喷淋不存在一个区域与另一个区域压力平衡问题。同一时间指只发生一起火灾。