请来看看我做的厂房行不行
zhangyingzhang
2007年11月03日 13:09:14
只看楼主

我最近做了一个厂房,15米跨,8米高,五吨的吊车,6米柱距。我选的柱截面是400*600的,配筋单面4跟三级20的筋,基础2000*3000,配筋是二级12间距100的,不知道够不够啊,各位帮忙看一下啊

我最近做了一个厂房,15米跨,8米高,五吨的吊车,6米柱距。我选的柱截面是400*600的,配筋单面4跟三级20的筋,基础2000*3000,配筋是二级12间距100的,不知道够不够啊,各位帮忙看一下啊
免费打赏
zyw1600
2007年11月04日 20:53:45
2楼
请问搂主的计算模型怎么建的,采用什么软件?一般从软件查出控制力信息,还有附加荷载,反到基础上验算。我们不知道上部荷载信息怎么验算?
看你柱子是混凝土的,轴压比应该没有问题,关键是偏心收压,其实柱子局部受拉较大,要局部符合。
基础截面够的话,厂房荷载一般不是很大,构造配筋是没有问题的(满足最小配筋率)。
回复
zhangyingzhang
2007年11月05日 17:38:46
3楼
恩,我用PKPM计算的的确比构造的小,谢谢啊,我还以为我的没有问题了呢
回复