有个客户说要1000A的时候二次要有0.2V给控制单元动作,断路器是1250A的。问题是不平衡电流或故障电流有1000A那么大?
有个客户说要1000A的时候二次要有0.2V给控制单元动作,断路器是1250A的。
问题是不平衡电流或故障电流有1000A那么大?
2楼
没有人吗。。。。
回复
3楼
自顶~~~~~~~~~
回复
4楼
故障电流完成有可能这么大,不平衡电源没见过这么大比例的,按照规范,不平衡电流不应该超过25%。所以零序电流互感器可取相电流的30%左右。
回复
5楼
qq359879362 发表于 2016-4-8 14:18 故障电流完成有可能这么大,不平衡电源没见过这么大比例的,按照规范,不平衡电流不应该超过25%。所以零序电 …但是按对方的说法就是整定值就是1000A,真搞不懂了
回复
6楼
这是空气断路器的说明书上的
回复
7楼
不平衡电流只产生负序电流,跟零序无关。
零序测量就是故障电流!比如,接地电流!
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
一般这个零序不在低压总开实现,在高压侧。