断路器四段保护,零序互感器怎么选型啊
牛奶哥
牛奶哥 Lv.2
2016年04月08日 11:48:24
只看楼主

有个客户说要1000A的时候二次要有0.2V给控制单元动作,断路器是1250A的。问题是不平衡电流或故障电流有1000A那么大?

有个客户说要1000A的时候二次要有0.2V给控制单元动作,断路器是1250A的。
问题是不平衡电流或故障电流有1000A那么大?
免费打赏
牛奶哥
2016年04月08日 12:16:28
2楼
没有人吗。。。。
回复
牛奶哥
2016年04月08日 14:05:13
3楼
自顶~~~~~~~~~
回复
qq359879362
2016年04月08日 14:18:15
4楼
故障电流完成有可能这么大,不平衡电源没见过这么大比例的,按照规范,不平衡电流不应该超过25%。所以零序电流互感器可取相电流的30%左右。
回复
牛奶哥
2016年04月08日 14:31:10
5楼
qq359879362 发表于 2016-4-8 14:18 故障电流完成有可能这么大,不平衡电源没见过这么大比例的,按照规范,不平衡电流不应该超过25%。所以零序电 …但是按对方的说法就是整定值就是1000A,真搞不懂了
回复
牛奶哥
2016年04月08日 14:33:55
6楼
这是空气断路器的说明书上的
回复
beida_energy
2016年04月10日 09:54:57
7楼
不平衡电流只产生负序电流,跟零序无关。
零序测量就是故障电流!比如,接地电流!
回复
a396673967
2016年04月10日 11:15:59
8楼
谢谢楼主分享
回复
electricity
2016年04月15日 16:48:29
9楼
一般这个零序不在低压总开实现,在高压侧。