镀锌刚管在钢筋内采用丝扣跨接还是套管焊接好?!原要求施工队用丝扣跨接,但总是有部分管路被现场人员踩坏(接头处),同时为了防止混凝土沙浆渗入,在跨接处用胶带包裹(附图)!弱利用套管焊接,主要是不好解决仰焊问题,处理不好也容易漏浆!不知各位有何高见!
镀锌刚管在钢筋内采用丝扣跨接还是套管焊接好?!原要求施工队用丝扣跨接,但总是有部分管路被现场人员踩坏(接头处),同时为了防止混凝土沙浆渗入,在跨接处用胶带包裹(附图)!弱利用套管焊接,主要是不好解决仰焊问题,处理不好也容易漏浆!不知各位有何高见!
2楼
规范要求,镀锌钢管是不能用焊接的,而且薄壁电线管也不能焊接,我认为用丝扣跨接好。
回复
3楼
同意楼上所说:“第 2 楼 规范要求,镀锌钢管是不能用焊接的, ”但是,往往在施工中,多数都是采用焊接连接的方式!!这一点质监站也是默许的!!
回复
4楼
可以用活动接头的,生产厂家有配件
回复
5楼
规范是要求镀锌钢管不能焊接的,但也要求镀锌钢管丝接时要跨接专用接地卡,楼主的照片中可能还短钢筋跨接,也没符合要求。
所以实际施工中还是要务实,我就觉得套管焊接好,可靠。
回复
6楼
我一直用丝扣跨接。
回复
7楼
规范要求,镀锌钢管是不能用焊接的。
我认为是怕焊接会损坏镀锌层,一来易产生锈蚀,二来影响美观。所以,埋在混凝土中的镀锌钢管,采用防腐处理后,可以焊接。
回复
8楼
个人认为:镀锌钢管严禁焊接,但为了保证管路接驳处连接良好,特殊部位无法套丝处还是有套管熔焊的现象出现,这是不能避免的,但焊接处一定要内外作好防腐处理。
回复
9楼
丝扣较好。现在新疆一些工程使用KBG管。
回复
10楼
什么叫丝扣跨接啊,,我不懂啊,,请指教,我刚毕业的
回复
11楼
回复