4星级酒店结构布置
fengyun307zly
2016年04月07日 21:25:37
只看楼主

现在手头有个四星级酒店,总层数11层,底下3层层高5米,标准层3.9米。酒店大堂2、3层都挑空,楼板的有效宽度就不足了。6度区,采用纯框架,底部柱子700,C40(不包括地下室)。计算结果是:一、2、3层是薄弱层;二、该结构刚重比Di*Hi/Gi小于20,未满足《高规》5.4.1,需要考虑重力二阶效应;三、楼层抗剪承载力验算结果是 2 1 2.7859E+004 2.7920E+004 0.82 0.83。

现在手头有个四星级酒店,总层数11层,底下3层层高5米,标准层3.9米。酒店大堂2、3层都挑空,楼板的有效宽度就不足了。6度区,采用纯框架,底部柱子700,C40(不包括地下室)。计算结果是:一、2、3层是薄弱层;二、该结构刚重比Di*Hi/Gi小于20,未满足《高规》5.4.1,需要考虑重力二阶效应;三、楼层抗剪承载力验算结果是
2 1 2.7859E+004 2.7920E+004 0.82 0.83。
请高手指点一下,能否在底下三层局部增加剪力墙,增加刚度?或者有什么别的办法增加底下三层刚度?


免费打赏
fengyun307zly
2016年04月07日 21:54:08
2楼
有高手或者版主帮忙吗?
回复
小咪
2016年04月08日 09:46:32
3楼
是不是底层柱子截面有点小,可以考虑加大柱截面,在4层处换截面,做剪力墙不划算吧
回复
zhmeyu
2016年04月08日 14:21:41
4楼
柱子截面太小了
回复
ruguoni
2016年04月08日 14:41:59
5楼
再查查层刚度比是否满足规范。满足就可以做。薄弱层程序自动考虑放大的。
不满足的话,优先加大柱截面。只在底部三层加墙不好,竖向刚度容易突变。
回复
张叁疯
2016年04月08日 17:01:38
6楼
把图发上来,dff
回复
xfxy0405
2016年04月09日 13:25:28
7楼
看高度应该做成框剪合适,,体系用纯框架已经不合适了。
回复
fengyun307zly
2016年04月24日 14:19:07
8楼
小咪 发表于 2016-4-8 09:46 是不是底层柱子截面有点小,可以考虑加大柱截面,在4层处换截面,做剪力墙不划算吧局部布置了点剪力墙,算过了,谢谢回复!后来感觉还是布置一些剪力墙好一些。
回复
fengyun307zly
2016年04月24日 14:19:46
9楼
ruguoni 发表于 2016-4-8 14:41 再查查层刚度比是否满足规范。满足就可以做。薄弱层程序自动考虑放大的。不满足的话,优先加大柱截面。只 …对的,我在局部布置了一些剪力墙,后来算过了。
回复
fengyun307zly
2016年04月24日 14:20:25
10楼
xfxy0405 发表于 2016-4-9 13:25 看高度应该做成框剪合适,,体系用纯框架已经不合适了。是的,改成框剪了。谢谢回复!