大空间厂房排烟问题求助
刘川川
刘川川 Lv.7
2016年04月07日 15:54:27
来自于通风排烟
只看楼主

大空间厂房,层高超6米,长宽超60米,开窗距离不能达到自然排烟要求,这种厂房机械排烟一般怎么做?屋顶通风器能做机械排烟用吗?这种厂房排烟量硬算出来,排烟量很大,排烟风管也会很大,这种甲方一般不让做这么大的风管在厂房里面,说影响使用,怎么搞啊?求助,谢谢。。。。

大空间厂房,层高超6米,长宽超60米,开窗距离不能达到自然排烟要求,这种厂房机械排烟一般怎么做?
屋顶通风器能做机械排烟用吗?
这种厂房排烟量硬算出来,排烟量很大,排烟风管也会很大,这种甲方一般不让做这么大的风管在厂房里面,说影响使用,怎么搞啊?
求助,谢谢。。。。

QQ截图20160407154747.png

免费打赏
刘川川
2016年04月08日 10:49:15
2楼
没人指教吗?
回复
co1460363071213
2016年04月12日 15:29:49
3楼
《高规》中第8.4.2条给出排烟风机的排烟量为”担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0米的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)
回复
bx-zxl
2016年04月18日 13:23:45
4楼
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9•4•5条规定:净空高度大于6米且不划分防烟分区的房间的最小排烟量按60m3/h•m2计算。风量太大就多设几组系统试试。
回复
energy430
2016年04月21日 16:51:39
5楼
之前设计厂房排烟时用的是边墙轴流风机,但是你这个工程中长宽超过60m,距离会超,那就必须设屋顶风机,可以设计几个边墙风机和几个屋顶风机一起排,保证距离不超就行。
回复
我哩个乖乖
2016年04月22日 08:12:26
6楼
弱弱问您一句,是用天正暖通计算风管水力计算么?感觉天正暖通的风管水力计算,计算方式不适用于防排烟啊,它是将各个支管的风量直接相加得到总管风量
回复
wqh_2008
2016年04月29日 15:04:07
7楼
课采用屋顶消防专用风机
回复
z826980045
2016年05月06日 16:04:26
8楼
在屋顶开些采光带 或者 气楼 自然排烟
回复
qq_1462412289319
2016年05月06日 18:40:59
9楼
离心风机设置在屋顶,管道贴梁走,可以多设几台风机,注意不要超出排烟口的保护半径就行
回复
qdwh66
2016年05月10日 14:32:38
10楼
要设机械排烟,可以设置屋面,但是屋顶通风器不能作为排烟使用,因为排烟风机要在280℃下运行不少于30分钟,且排烟风量远远大于通风器的风量
回复
水木暖通
2016年05月10日 15:26:53
11楼
根据《建筑设计防火规范》第8.5.2条厂房或仓库的下列场所应设置排烟设施:1、人员或可燃物较多的丙类生产场所。。。。。。,2、建筑面积大于5000平方米的丁类生产车间,。。。。首先要确定你的车间生产危险性,满足设排烟的条件就设置自然或机械排烟设施。A,通过外窗和屋顶天窗(面积满足规范要求)的自然排烟方式B,设置屋顶排烟风机,风机的布置合理可以不要排烟风管,这样甲方也好接受,还可以兼做机械通风。
回复