和大家讨论下,低压出线柜,03号柜的电压表显示电压约400V,电流表1400A左右,到04号电容柜上电压表显示只有360-370V。负载端感性负载比较多(大部分为电动机),两台电容柜全部投入后功率因素也只有0.89左右。想问下:1,这个压降是不是负载引起的?2,如果是怎么改善?
和大家讨论下,低压出线柜,03号柜的电压表显示电压约400V,电流表1400A左右,到04号电容柜上电压表显示只有360-370V。负载端感性负载比较多(大部分为电动机),两台电容柜全部投入后功率因素也只有0.89左右。想问下:1,这个压降是不是负载引起的?2,如果是怎么改善?
2楼
在线等,希望大家帮解答讨论下。
回复
3楼
03号柜到04号柜距离多远,如果紧挨着,检查电压表是否准确。功率因素不够,可以继续加装电容补偿柜。
回复
4楼
谢谢解答,两个柜子在一起,今天打算测试一下是不是表的问题
回复
5楼
应该是表的问题,如果是压降这个损耗很大了,母线开关柜发热一定很大了。
回复
6楼
顶贴
020kfp.jimdo.com,0755kfp.jimdo.com,025kfp.jimdo.com,023kfp.jimdo.com,0592kfp.jimdo.com,028kfp.jimdo.com,024kfp.jimdo.com,0591kfp.jimdo.com,0311kfp.jimdo.com,0851kfp.jimdo.com,0512kfp.jimdo.com,kskfp.jimdo.com,akskfp.jimdo.com,kelkfp.jimdo.com,0757kfp.jimdo.com,0769kfp.jimdo.com,0510kfp.jimdo.com,0352kfp.jimdo.com,0472kfp.jimdo.com,0477kfp.jimdo.com,0432kfp.jimdo.com,0516kfp.jimdo.com,0553kfp.jimdo.com,0595kfp.jimdo.com,0533kfp.jimdo.com,0379kfp.jimdo.com,0773kfp.jimdo.com,0772kfp.jimdo.com,0898kfp.jimdo.com,0899kfp.jimdo.com,0817kfp.jimdo.com,0852kfp.jimdo.com,0888kfp.jimdo.com,0872kfp.jimdo.com,0759kfp.jimdo.com,0752kfp.jimdo.com,0760kfp.jimdo.com,0668kfp.jimdo.com,0998kfp.jimdo.com,0997kfp.jimdo.com,0996kfp.jimdo.com,0472kfp.jimdo.com
回复
7楼
只过了一个开关(4091)差了30~40V,4091开关接触不良,马上要烧了!!!!!!!!!!
回复
8楼
只过了一个开关(4091)差了30~40V,4091开关接触不良,马上要烧了!!!!!!!!!!先排除仪表是否正常,感性负载多了功率因数低压降也大,建议把功率因数补偿到0.94左右。
回复
9楼
压降应该有,但是这个也太夸张啦。检查下是不是虚了!!
回复
10楼
谢谢各位,检测了,电压表有问题