本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 编辑 电流、电压互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA、TA还有电流互感器不是一匝多,二匝少么,初级还是1根啊望大神赐教 先行谢过
本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 编辑
电流、电压互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA、TA
还有电流互感器不是一匝多,二匝少么,初级还是1根啊
望大神赐教 先行谢过
2楼
CY/PT是设备名称,LA/TA是线号前缀。
“一匝多,二匝少”的说法没听过,但是我想应该是说一匝比二匝的变比大的意思吧。比如你用100/5的互感器穿一匝时就按100/5算,如果穿二匝,就得按50/5来算,
回复
3楼
hanzhg54 发表于 2016-4-5 21:59 CY/PT是设备名称,LA/TA是线号前缀。“一匝多,二匝少”的说法没听过,但是我想应该是说一匝比二匝的变比 …多谢 !一匝是一次侧匝数,二匝是二次侧匝数 这个是网课的那个老师说的
回复
4楼
电流互感器(Current transformer 简称CT);电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)
电气图纸以及设备中的字母代码应该是 电流互感器 TA;电压互感器TV
老的图纸和设备常常不大规范,经常使用一些以前常用的代码。
另外 电流互感器是 一次侧匝数少,二次侧匝数多
电压互感器是 一次侧匝数多,二次侧匝数少
回复
5楼
cmb178 发表于 2016-4-6 06:33 电流互感器(Current transformer 简称CT);电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transfor …呃,我记错了。那就说PT吧,一次侧匝数多,那在图上也是只有一根呀
回复
6楼
zhaohuaxishij 发表于 2016-4-6 07:36 呃,我记错了。那就说PT吧,一次侧匝数多,那在图上也是只有一根呀你这图上只有电流互感器吧,电压互感器一般使用在高压系统
回复
7楼
zhaohuaxishij 发表于 2016-4-5 22:05 多谢 !一匝是一次侧匝数,二匝是二次侧匝数 这个是网课的那个老师说的喔,那他说的是电压互感器,不是电流互感器。
回复
8楼
一个指的是元器件,另一个指的是线圈代号
回复
9楼
谢谢各位指点~~
回复
10楼
cmb178 发表于 2016-4-6 06:33 电流互感器(Current transformer 简称CT);电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transfor …谢谢资料的分享
回复
11楼
勇者无疆 发表于 2016-4-7 08:15 谢谢资料的分享不客气,发一个内容全的。
回复