讨论小型水电站0.4kV/10kV的发电系统的短路电流计算问题
菜鸟设计007
2016年04月05日 11:17:14
只看楼主

讨论小型水电站0.4kV/10kV低压发电系统的短路电流计算问题:0.4kV低压水电站既是发电系统又是低压系统,是按照高压系统的短路电流计算方法还是按照低压系统的短路电流计算方法。请各位大神指教,最好能发发计算模板。

讨论小型水电站0.4kV/10kV低压发电系统的短路电流计算问题:0.4kV低压水电站既是发电系统又是低压系统,是按照高压系统的短路电流计算方法还是按照低压系统的短路电流计算方法。请各位大神指教,最好能发发计算模板。

短路电流计算-Model.jpg

免费打赏
jianzhudianqic
2016年04月05日 13:19:15
2楼
也想了解一下!!!
回复
天下唯吾曹孟德
2016年04月05日 13:34:17
3楼
你要细算,这个也就是在高压模板上加上低压前面母排1个的阻抗。你现在要计算,系统阻抗R1+JX1,变压器阻抗R2+JX2,低压母线阻抗R3+JX3,忽略低压柜子内元器件阻抗。那三相的总阻抗Z总=开根号[(R1+R2+R3)平方+(X1+X2+X3)平方]
那三相短路电流=(400V/根号3)/Z总。

如果你只想工程计算,低压变容量S/(0.4*1.732*Uk%)=三相出口最大短路电流
回复
菜鸟设计007
2016年04月06日 08:52:43
4楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-4-5 13:34 你要细算,这个也就是在高压模板上加上低压前面母排1个的阻抗。你现在要计算,系统阻抗R1+JX1,变压器阻抗R …谢谢您的答复,您说的这些我知道是低压系统短路电流计算的方法,阻抗可以查阅书籍计算出来,那么请问下0.4kv低压发电机的阻抗如何计算呢,这里是我纠结的地方,查了很多资料都没说。希望能推荐个资料或者模板来。谢谢
回复
陌上等待
2016年04月06日 10:26:58
5楼
谢谢楼主分享
回复
天下唯吾曹孟德
2016年04月06日 13:28:49
6楼
菜鸟设计007 发表于 2016-4-6 08:52 谢谢您的答复,您说的这些我知道是低压系统短路电流计算的方法,阻抗可以查阅书籍计算出来,那么请问下0. …你有低压发电机?你发电机不可能是并列运行吧,就是市电存在的时候你低压发电机应该是停止的,发生短路的时候不需要算吧?我从没算过低压柴发阻抗···高压的发电机基本是厂家提供数据
回复
w564718894_yh
2016年04月07日 08:40:42
7楼
谢谢楼主,谢谢。
回复
sbg2000
2016年04月07日 08:46:23
8楼
我也想了解
回复
游乐儿123
2016年04月07日 10:02:57
9楼
回复
游乐儿123
2016年04月07日 10:04:54
10楼
有点纠结啊
回复
菜鸟设计007
2016年04月07日 10:33:58
11楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-4-6 13:28 你有低压发电机?你发电机不可能是并列运行吧,就是市电存在的时候你低压发电机应该是停止的,发生短路的 …我设计的是农村小水电,当然是并网的啦,你看网络接线图就知道了,柴油发电机的短路电流在《工业与民用配电设计手册 第三版》第四章短路电流计算有实例。高压的话我用天正就算出来了,问题他是低压的,一点文献都没说明,很苦啊~
回复