10kV同步电机(5300kW)进水
qinlin05
qinlin05 Lv.4
2016年04月02日 22:25:24
只看楼主

手里有一台同步电机进水,通过380V烘烤,绝缘电阻见下表,帮忙分析下,在这样的情况下可以送电吗?测试时间 A-E(MΩ) B-E(MΩ) C-E(MΩ) 备注3月26日 600 600 130 3月29日 400 400 120 4月02日 400 400 130 说明:4月02日,测得相间AB绝缘电阻1000MΩ、BC绝缘电阻760 MΩ、CA绝缘电阻500 MΩ; 定子温度72℃;电机定子仓内表面温度60℃;天气6/16℃。

手里有一台同步电机进水,通过380V烘烤,绝缘电阻见下表,帮忙分析下,在这样的情况下可以送电吗?
测试时间 A-E(MΩ) B-E(MΩ) C-E(MΩ) 备注
3月26日 600 600 130
3月29日 400 400 120
4月02日 400 400 130
说明:4月02日,测得相间AB绝缘电阻1000MΩ、BC绝缘电阻760 MΩ、CA绝缘电阻500 MΩ; 定子温度72℃;电机定子仓内表面温度60℃;天气6/16℃。
免费打赏
qinlin05
2016年04月09日 20:05:57
2楼
通过验证可以送电