风机盘管的计算——急求
超哥706
超哥706 Lv.2
2016年04月02日 13:06:53
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,现在有一个考炉区域,夏天室内环境温度在45度左右,有6个岗位送风。现在选了分量为;2380m3/h,制冷量为:13.5KW的风机盘管。试求出风口下方2㎡内能降到多少度,风口高度(2.5m),有没有

大家好,
现在有一个考炉区域,夏天室内环境温度在45度左右,有6个岗位送风。现在选了分量为;2380m3/h,制冷量为:13.5KW的风机盘管。试求出风口下方2㎡内能降到多少度,风口高度(2.5m),有没有
免费打赏
荣昌制冷
2016年04月02日 18:07:50
2楼
这与风机盘管的风速,性能,材质,换热面积等因素相关。风机盘管的进出口温度差一般为10~15度左右。
回复
co1453962987373
2016年04月03日 06:33:58
3楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-3 18:38 编辑

13.5kw也就一个5p空调,进风与蒸发温度温差之大,降温效果无法预测,
根据房间的面积和热负荷大小,判断一下5p空调能否胜任。
内机温差过大,热负荷过大,外机冷凝器或内机换热量不应按民用空调设计,
否则,机组制冷能力明显过小,高压过高,压机的寿命会明显缩短

回复
斗战圣佛
2016年04月03日 11:02:35
4楼
这得实验实验才知道哇!
回复
花生cr
2016年04月13日 23:31:43
5楼
路过,学习,学习。
回复
线轴
2016年04月16日 01:36:40
6楼
可以选用两套FP-136型风机盘管(GB/19232-2003)。每套制冷量7.38KW,完全够用。
回复
再见昨天
2017年11月20日 16:54:07
7楼
学习了:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复