最近做一个车间工程,设置了8MX8M的井字梁。模型计算生成出来了2个方向都有吊筋。我觉得不合理,手动把他删除了。如图后来审图的说,模型生成出来,双向吊筋自有他的道理。不能删除。请教各位是这样的么?

最近做一个车间工程,设置了8MX8M的井字梁。模型计算生成出来了2个方向都有吊筋。我觉得不合理,手动把他删除了。如图 QQ图片20160329174154.png后来审图的说,模型生成出来,双向吊筋自有他的道理。不能删除。请教各位是这样的么?

QQ图片20160329174154.png

免费打赏
flybird1545
2016年03月29日 19:50:12
2楼
合理。。不同活载布置下,承载的梁的是不一样的。。
回复
wxf20072008
2016年03月29日 20:50:29
3楼
要是我,就双向都加上了
回复
g309149998
2016年03月30日 09:09:27
5楼
wxf20072008 发表于 2016-3-29 20:50 要是我,就双向都加上了如果双向加上吊筋,那井字梁高度一样,不知道是谁吊谁哦?感觉怪怪的。
回复
偷地雷的
2016年03月30日 09:42:04
6楼
柱位置处的梁板受力是要高的,所以,要是我的话,吊筋可以不要,改成箍筋加密了。
回复
w564718894_yh
2016年03月31日 08:47:23
7楼
谢谢楼主,学习了。
回复
剑舞长锋
2016年03月31日 09:57:01
8楼
如计算需要,加上就是了
回复
pyjj123
2016年03月31日 10:13:10
9楼
合理吧,井字梁不是没有主次梁的关系吗?
回复
古德满
2016年03月31日 10:15:21
10楼
好题目,看看各位网友的意见,就能学到不少
回复
ryan886644
2016年04月02日 18:31:32
11楼
学习一下·····························
回复
张叁疯
2016年04月02日 22:36:09
12楼
要是我,就双向都加上了
回复