TN-S系统还需要重复接地吗
engineershao
engineershao Lv.14
2016年03月29日 17:39:44
只看楼主

这是一个地库的动力箱,进线电缆从电房采用4+1电缆过来,电房也位于本地库。按理说,已经采用TN-S系统了。那为何在动力箱进线处还要重复接地?我觉得,如果配电房位于地上,然后采用4芯电缆进地库的动力箱,才需要在动力箱进线处重复接地,一个典型的TN-C-S系统,而如图中的TN-S系统,无需重复接地。整一个地库里,是共用接地系统的。不知道我的想法是否正确?

QQ截图20160329173339.jpg
这是一个地库的动力箱,进线电缆从电房采用4+1电缆过来,电房也位于本地库。按理说,已经采用TN-S系统了。那为何在动力箱进线处还要重复接地?
我觉得,如果配电房位于地上,然后采用4芯电缆进地库的动力箱,才需要在动力箱进线处重复接地,一个典型的TN-C-S系统,而如图中的TN-S系统,无需重复接地。
整一个地库里,是共用接地系统的。不知道我的想法是否正确?



QQ截图20160329173339.jpg

免费打赏
muyuyao
2016年04月10日 11:09:45
22楼
cmb178 发表于 2016-4-10 07:33 重复接地的规范要求GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 5.2 TN系统5.2.5 系统中的PEN导体(或 …其中“12.2.3 采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地”就足以回答某些“人”的问题了!!!当转换成TN-S系统之后,保护导体PE与中性导体N从某点(通常是PEN在进入建筑物处接地)分开后不应再合并,且中性导体N不应再接地!!!可见:楼主只可能在问“TN-S系统电源在进入建筑物处或建筑物低压配电总柜处,PE线还需要重复接地吗”!!!
回复
muyuyao
2016年04月10日 11:11:03
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-10 11:13 编辑 cmb178 发表于 2016-4-10 07:33 重复接地的规范要求GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 5.2 TN系统5.2.5 系统中的PEN导体(或 …5.2.5 系统中的PEN导体(或保护导体PE)应在建筑物的入口处做重复接地,若遇有方便之处,亦应尽可能与地连接。TN-S系统中没有PEN,只有PE!!!可见:5.2.5条在说“TN-S系统中保护导体PE应在建筑物的入口处做重复接地,若遇有方便之处,亦应尽可能与地连接”!!!
回复
a396673967
2016年04月10日 11:14:33
24楼
PE线可以重复接地 N线是不允许重复接地的
回复
hzhsj
2016年04月10日 11:37:09
25楼
风平浪静02 发表于 2016-4-9 18:25 前面的网友回答的都很好,PE是可以重复接地的。600问里因为PE压降过高,导致手拿电转的人电击死亡的故事, …楼主的问题是“TN-S系统还需要重复接地吗?”而不是“PE可不可以重复接地?”。看来“什么是重复接地”确实需要讨论,并非过低地估计上面网友的智商。
回复
hzhsj
2016年04月10日 11:48:06
26楼
风平浪静02 发表于 2016-4-9 18:51 难道其中的N线没有在上级电源端做过接地吗???!!! N线没有在上级电源端做过接地的话,还凭什么称 …这是根据“教授”的逻辑:“进线电源是TN-S型式,就包含A/B/C/PE/N五根线!!!难道其中的PE线没有在上级电源端做过接地吗???!!!PE线没有在上级电源端做过接地的话,还凭什么称作是“TN-S“系统接地型式???!!!”而得出的逻辑:“进线电源是TN-S型式,就包含A/B/C/PE/N五根线!!!难道其中的N线没有在上级电源端做过接地吗???!!!N线没有在上级电源端做过接地的话,还凭什么称作是“TN-S”系统接地型式???!!!”称之为:以子之矛,攻子之盾。与“N线接没接地与TN-S系统的解释没有直接说法”无关。
回复
cmb178
2016年04月10日 13:50:51
27楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-4-10 13:53 编辑 muyuyao 发表于 2016-4-10 11:11 5.2.5 系统中的PEN导体(或保护导体PE)应在建筑物的入口处做重复接地,若遇有方便之处,亦应尽可能与地 …是“TN系统”TN系统包括三个系统 TN-C、TN-C-S、TN-S
回复
风平浪静02
2016年04月10日 14:47:04
28楼
hzhsj 发表于 2016-4-10 11:48 这是根据“教授”的逻辑:“进线电源是TN-S型式,就包含A/B/C/PE/N五根线!!!哈哈,你拿错了矛,又攻错了盾。PE 的“P”来源与外文的保护,“E”来源于外文的接地。PE是保护接地导体,没有接地就成不了PE 。PE线岂能与N线相题并论呢?所以 慕工的问,是正确的。你的联想是不正确的。关键是TN-S的“N”并不代表N线,这是你到现在为止也没有正确理解的。
回复
hzhsj
2016年04月10日 16:56:23
29楼
风平浪静02 发表于 2016-4-10 14:47 哈哈,你拿错了矛,又攻错了盾。PE 的“P”来源与外文的保护,“E”来源于外文的接地。PE是保护接地导体, …用不着拿外文来吓唬人。也没有人拿PE线与N线相题并论!从逻辑推理上讲,这两个逻辑关系式是完全等效的。所以如果慕工的问是“正确”的,本人的答也是正确的。不信的话,你可以去问你的哲学老师。(怀疑你是否上过哲学课?)没有人认为“TN-S的关键是“N”并不代表N线”,因为这是常识。只有你到现在为止也没有正确理解过,所以才会与“教授”沆瀣一气、自掘坟墓。
回复
muyuyao
2016年04月10日 21:06:31
30楼
cmb178 发表于 2016-4-10 13:50 是“TN系统”TN系统包括三个系统 TN-C、TN-C-S、TN-S我肯定看清楚了!!!TN-C、TN-C-S系统中才存在PEN!!!而TN-S系统中只有PE,并没有PEN!!!所以,我在23楼发表过以下言论!!!“TN-S系统中没有PEN,只有PE!!!可见:5.2.5条在说“TN-S系统中保护导体PE应在建筑物的入口处做重复接地,若遇有方便之处,亦应尽可能与地连接”!!!
回复
风平浪静02
2016年04月11日 09:44:18
31楼
hzhsj 发表于 2016-4-10 16:56 用不着拿外文来吓唬人。也没有人拿PE线与N线相题并论!从逻辑推理上讲,这两个逻辑关系式是完全等效的 …PE原本就是外来文,怎么吓着你了。不会这么胆小吧?PE 是保护接地导体,N线 是承载多相不平衡电流导体。你说从逻辑推理上讲,这两个逻辑关系式是完全等效的。 能“的”吗? 符合逻辑关系吗?你连逻辑关系都找不到。你因为商不是唯一的,所以规定零不能作为除数,的关系都搞不明白。还凭什么奢谈哲学呢?TN-S的关键是“N”并不代表N线 GB14505 解释的原文,我们已经宣传了。你能代表没有人认为 吗?除了你还有谁呢,你能代表600问吗?
回复