情况是这样的,一个化工厂,一个车间功率1500w,设备都是380V的电机,功率从5.5至50KW左右不等。厂区配电室利用原有配电室。变压器采用室外变压器。配电室距离车间150m。问一下这样可以么。车间的进线电缆怎么选取。新人,可能说的不明白见谅,求大神帮我讲讲。错写了

情况是这样的,一个化工厂,一个车间功率1500w,设备都是380V的电机,功率从5.5至50KW左右不等。厂区配电室利用原有配电室。变压器采用室外变压器。配电室距离车间150m。问一下这样可以么。车间的进线电缆怎么选取。新人,可能说的不明白见谅,求大神帮我讲讲。错写了
免费打赏
lingxuct
2016年03月29日 13:24:53
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-29 13:25 编辑

1、配电问题,且没有“ ? ”
2、错写了,可以用“编辑”后改正
3、电缆怎么选 取, 按电流大小选取
4、问一下这样可以么 肯定可以!

朋友想做什么,什么不清楚,一个个地问“细节”。
回复
jinpcissy
2016年03月29日 14:32:09
3楼
一个车间才1500W有点吓人了
回复
lingxuct
2016年03月29日 16:03:16
4楼
jinpcissy 发表于 2016-3-29 14:32 一个车间才1500W有点吓人了1500W不吓人,是骗人;1500KW是有点吓人,但要看设备,有的用电设备是很大。
回复
大同00
2016年03月30日 12:32:33
5楼
负荷太大,300的铜缆也要五六根。
回复
风平浪静02
2016年03月30日 14:51:03
6楼
1500kW,150m 低压供电距离太长,不利于安全经济运行。一段时间下来,节约损耗的费用够建一个配电室了。建议把变压器、配电室搬到车间里面去。
回复
lingxuct
2016年03月30日 15:42:38
7楼
不是这意思,从变电所到现场设备总功率为1500KW,不会只一路电缆供电!

化工厂一个车间(实际叫一个装置),离变电所150米不算远,每台设备的控制开关全在变电所的柜子上!

化工厂的供电要求是一级,必须是二路可并列电源供电,且要求互为备用!
回复
电气交流
2016年03月30日 15:47:08
8楼
1500kW不算什么 再说也许还有备用的设备!
如果按照0.4的需要系数 原有变压器能承受与否?
回复
engineershao
2016年03月30日 15:52:17
9楼
车间的需要系数一般都低,1500KW的设备容量,打折后没多大。电房距离车间150m,没什么不可以,但为什么不把电房就放在车间里呢,改成干变,省电缆。至于车间的进线电缆,一个车间肯定分用途,分区域,设了若干个总箱,然后计算啊。。。
回复
lingxuct
2016年03月30日 16:32:30
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-30 16:34 编辑 engineershao 发表于 2016-3-30 15:52 车间的需要系数一般都低,1500KW的设备容量,打折后没多大。电房距离车间150m,没什么不可以,但为什么不把 …化工厂的装置是防爆区,不能有变电所的,变电所要求离防爆区30米以外。如果装置区外还储罐之类的易燃易爆设施,变电所离装置150米也在合理范围。
回复
xuexi999123
2016年03月30日 17:09:33
11楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复