各位高手,试验压力可以找到依据,但工作压力是怎么确定的呢?请大家不吝赐教!先谢过啦!
各位高手,试验压力可以找到依据,但工作压力是怎么确定的呢?请大家不吝赐教!先谢过啦!
12楼
貌似还没有详细的说明白这件事情
回复
13楼
幻皓 发表于 2016-5-26 14:39 说工作压力等于楼高+5m的不懂得别误导人我一般是估算楼高+循环水泵扬程(大概30m),当然水压图静压动压 …:lol 这坛子里不懂瞎说的太多了
回复
14楼
学习中,坐等大神
回复
15楼
工作压力=系统定压值(系统内最高楼座+(3-5)m)+外管网系统阻力
回复
16楼
有没有大神能把这件事情说清楚?哪怕讲讲计算步骤或计算依据也好啊
回复
17楼
供暖系统定点工作压力=定点至循环水泵入口处的沿程阻力
回复
18楼
webo 发表于 2016-10-24 16:22 供暖系统定点工作压力=定点至循环水泵入口处的沿程阻力供暖系统定点工作压力=定点至循环水泵入口处的沿程阻力+5m
回复
19楼
换热半径1km范围的定点工作压力基本在20m,
回复
20楼
webo 发表于 2016-10-24 16:25 供暖系统定点工作压力=定点至循环水泵入口处的沿程阻力+5m应该是顶点工作压力
回复
21楼
路过,进来看看