各位高手,试验压力可以找到依据,但工作压力是怎么确定的呢?请大家不吝赐教!先谢过啦!
各位高手,试验压力可以找到依据,但工作压力是怎么确定的呢?请大家不吝赐教!先谢过啦!
2楼
供热系统内最高建筑加5米。
回复
3楼
感谢楼上!
回复
4楼
供热系统内最高建筑加5米。
回复
5楼
学习了,多谢楼主分享
回复
6楼
感谢楼主分享!
回复
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
8楼
工作压力应该是动压和静压结合,不是单纯的静压
回复
9楼
说工作压力等于楼高+5m的都不知道啥叫水压图
回复
10楼
路过,进来看看
回复
11楼
说工作压力等于楼高+5m的
不懂得别误导人
我一般是估算楼高+循环水泵扬程(大概30m),当然水压图静压动压的计算起来太麻烦。
三叶草v5:我想问下,管网中每层的压力一样吗?还是跟给水似的,楼上的比楼下的小?
回复