采暖系统的工作压力怎么确定呀?
admin668
admin668 Lv.5
2016年03月29日 10:59:49
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,试验压力可以找到依据,但工作压力是怎么确定的呢?请大家不吝赐教!先谢过啦!

各位高手,试验压力可以找到依据,但工作压力是怎么确定的呢?请大家不吝赐教!先谢过啦!
青岛李宗荣
2016年03月29日 18:47:53
2楼
供热系统内最高建筑加5米。
回复
admin668
2016年03月31日 10:24:15
3楼
感谢楼上!
回复
蓝翔特级工
2016年03月31日 12:19:52
4楼

供热系统内最高建筑加5米。
回复
陈大亮
2016年03月31日 15:53:23
5楼
学习了,多谢楼主分享
回复
逝水流年
2016年04月04日 08:03:45
6楼

感谢楼主分享!
回复
jxn107107
2016年04月12日 12:59:03
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
wujianlin001
2016年05月17日 12:41:26
8楼
工作压力应该是动压和静压结合,不是单纯的静压
回复
vk3001h
2016年05月25日 09:55:09
9楼
说工作压力等于楼高+5m的都不知道啥叫水压图
回复
steed東
2016年05月26日 08:31:06
10楼
路过,进来看看
回复
幻皓
2016年05月26日 14:39:26
11楼
说工作压力等于楼高+5m的
不懂得别误导人
我一般是估算楼高+循环水泵扬程(大概30m),当然水压图静压动压的计算起来太麻烦。

三叶草v5:我想问下,管网中每层的压力一样吗?还是跟给水似的,楼上的比楼下的小?

回复

相关推荐

APP内打开