负荷计算功率因素的选取问题: 按照设备标称功率因素(即满载情况下的功率因素)计算? 按照设备正常工作功率因素(即平均情况下的功率因素)计算? 例如现在电子电气设备采用开关电源供电,开关电源内部做了PF校正电路,标称功率因素可以达到0.9 0.95 1,但是这是在满载的情况下。而,在平时正常工作状态,功率因素也就0.65-0.95,平均功率因素0.8 对于单个设备来说:满载情况下,为设备标称功率因素,I大。
负荷计算功率因素的选取问题:
按照设备标称功率因素(即满载情况下的功率因素)计算?
按照设备正常工作功率因素(即平均情况下的功率因素)计算?
例如现在电子电气设备采用开关电源供电,开关电源内部做了PF校正电路,标称功率因素可以达到0.9 0.95 1,但是这是在满载的情况下。而,在平时正常工作状态,功率因素也就0.65-0.95,平均功率因素0.8
对于单个设备来说:满载情况下,为设备标称功率因素,I大。
但是对于公式: KxPe = 1.732 x 380 x Ijs x Cos
对于这个公式来说:cos如果选用额定标称功率因素,则Ijs算出来的就小了
2楼
查表,不同的负荷有不同的功率因数值。
回复
3楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
4楼
单个小负荷功率因素随时变化,选定元件时按低的算。
回复
5楼
手册上有表的~~
回复
6楼
很多资料都有,查一下吧
回复
7楼
“对于公式: KxPe = 1.732 x 380 x Ijs x Cos
对于这个公式来说:cos如果选用额定标称功率因素,则Ijs算出来的就小了” 不太理解。
一般计算都用额定值,因为由于负荷变小,cos@也变小时的无功量是不会增大的(最大不会超过用额定值计算的结果)。
但对于“电子电气设备采用开关电源供电,开关电源内部做了PF校正电路,标称功率因素可以达到0.9 0.95 1,”的情况,可以用“平时正常工作状态,功率因素也就0.65-0.95,平均功率因素0.8”来计算。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2016-3-30 10:01 “对于公式: KxPe = 1.732 x 380 x Ijs x Cos对于这个公式来说:cos如果选用额定标称功率因素,则Ijs算出 …应根据实际的负荷状况选择功率因数值!比如,电动机的额定功率因数一般0.8左右,但跟多电动机不是工作在额定值,有的轻载,有的额定。比如,机床,一般自然功率因数为0.5,风机一般为额定工作状态,其功率因数值为0.8。所以,不能都按照额定功率因数值计算。就像楼主说的,计算值有时候会偏小,因为分母的那个量大了!
回复
9楼
多谢。
回复
10楼
查资料,图集、手册、规范,还有产品说明
回复
11楼
谢谢楼主分享!
回复