膨胀阀两端压降变化对蒸发温度的影响
co1453962987373
2016年03月28日 10:06:23
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 11:37 编辑 在下图红框里可以看到,膨胀阀两端压降由16bar降至2bar.此时制冷能力会有明显的下降.有理论学者认为,只要阀前视镜满液,在气温较低的情况下,热负荷减小,阀两端压降下降,此时5℃的蒸发温度维持不变即:压降16bar与压降2bar,其蒸发温度都可以维持在5℃左右但制冷能力会有所减小.上述观点真实性有多大.

本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 11:37 编辑

在下图红框里可以看到,膨胀阀两端压降由16bar降至2bar.
此时制冷能力会有明显的下降.

有理论学者认为,只要阀前视镜满液,
在气温较低的情况下,热负荷减小,
阀两端压降下降,
此时5℃的蒸发温度维持不变

即:
压降16bar与压降2bar,其蒸发温度都可以维持在5℃左右
但制冷能力会有所减小.

上述观点真实性有多大.


压降.jpg

压降.jpg

免费打赏
斗战圣佛
2016年04月01日 14:38:37
16楼
楼主这么理解问题好像有点本末倒置了!
回复
wscxl88
2016年04月01日 16:12:48
17楼
[b气温较低],低到什么情度,在风扇吹散热和环境低温下冷却(不作压力提升装置),过冷度是减小的(不会有2k压差,只会0压差)当减到0k时,阀前应不满液,阀只开启本身的静止过热度约3k,除非另添加制冷制(除非另加有一储液器在低温下打开此装置或人为添加),才会有回气管结露或霜,,阀前才会满液
回复
co1453962987373
2016年04月05日 11:02:53
18楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-5 11:42 编辑

表中的数据是在特定条件下测试的,
我的理解是:
系统为变频压缩机,变频冷凝风机,变频冷风风机,

通过压机的吸气量变化,维持5度的蒸发温度不变
调整风机风量,使蒸发器过热度始终处于6-8k,
阀两端压差由16-2bar变化,测得膨胀阀的制冷能力.

上述测试方法与实际应用相差较大,
实际应用是:
固定的压机排气量,固定的冷风机风量,

最大的变量就是冷凝风机风量.
用理论数据判断设备故障,会走弯路.误判
回复
陌上等待
2016年04月06日 10:34:04
19楼
谢谢楼主分享
回复
寻找鱼钩的鱼鱼
2016年04月06日 14:52:51
20楼

谢谢分享,谢谢。
回复
lihe56221
2016年04月07日 09:11:50
22楼
学习了!!!
回复
co1453862541939
2016年04月11日 13:30:11
23楼
不错 很好资料齐全、很形象生动
回复
ccjloveyy
2016年04月12日 22:18:10
24楼
路过 学习
回复