本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 11:37 编辑 在下图红框里可以看到,膨胀阀两端压降由16bar降至2bar.此时制冷能力会有明显的下降.有理论学者认为,只要阀前视镜满液,在气温较低的情况下,热负荷减小,阀两端压降下降,此时5℃的蒸发温度维持不变即:压降16bar与压降2bar,其蒸发温度都可以维持在5℃左右但制冷能力会有所减小.上述观点真实性有多大.
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 11:37 编辑
在下图红框里可以看到,膨胀阀两端压降由16bar降至2bar.
此时制冷能力会有明显的下降.
有理论学者认为,只要阀前视镜满液,
在气温较低的情况下,热负荷减小,
阀两端压降下降,
此时5℃的蒸发温度维持不变
即:
压降16bar与压降2bar,其蒸发温度都可以维持在5℃左右
但制冷能力会有所减小.
上述观点真实性有多大.
16楼
楼主这么理解问题好像有点本末倒置了!
回复
17楼
[b气温较低],低到什么情度,在风扇吹散热和环境低温下冷却(不作压力提升装置),过冷度是减小的(不会有2k压差,只会0压差)当减到0k时,阀前应不满液,阀只开启本身的静止过热度约3k,除非另添加制冷制(除非另加有一储液器在低温下打开此装置或人为添加),才会有回气管结露或霜,,阀前才会满液
回复
18楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-5 11:42 编辑
表中的数据是在特定条件下测试的,
我的理解是:
系统为变频压缩机,变频冷凝风机,变频冷风风机,
通过压机的吸气量变化,维持5度的蒸发温度不变
调整风机风量,使蒸发器过热度始终处于6-8k,
阀两端压差由16-2bar变化,测得膨胀阀的制冷能力.
上述测试方法与实际应用相差较大,
实际应用是:
固定的压机排气量,固定的冷风机风量,
最大的变量就是冷凝风机风量.
用理论数据判断设备故障,会走弯路.误判