剪力墙上开600宽1100高的洞口,怎样加强?
hxltu
hxltu Lv.4
2016年03月26日 15:12:18
只看楼主

11g101上只有洞宽和洞高均不大于800的补强构造以及洞宽大于800的补强构造,现在洞宽没大于800,但洞高大于800,怎么加强?求大神答疑解惑

11g101上只有洞宽和洞高均不大于800的补强构造以及洞宽大于800的补强构造,现在洞宽没大于800,但洞高大于800,怎么加强?
求大神答疑解惑
免费打赏
dennisquinn
2016年03月26日 18:12:50
2楼
根据实际情况吧,你按照连梁输入计算吧,这样配出连梁配筋
回复
co1457422683742
2016年03月28日 09:17:36
4楼
感谢分享资料
回复