由于当时电缆选型没有注意,现在回想起来,零序互感器孔径小,需要用 两台互感才能完成,问题出来了,两互感器是串联还是并联?互感器是电流原应该并联,不知道正确不?求大师分析
由于当时电缆选型没有注意,现在回想起来,零序互感器孔径小,需要用 两台互感才能完成,问题出来了,两互感器是串联还是并联?互感器是电流原应该并联,不知道正确不?求大师分析
2楼
可以的,不是就四根导体的吗?
没两根穿一个互感器吧。
这样,拿一根导体对地漏电也能被测到。
回复
3楼
对于俩零序互感器,其二次输出信号得接成并联连接关系!
因为作为互感器的二次侧基本相当于“电流源”的概念,属于高阻抗,并联后对任何一只的信号不构成大的影响。而其二次负荷属于电流原件,即低阻抗回路,从分流关系来说,肯定不受并联的互感器的的影响。
那么既然二次侧相当于“电流源”,高阻抗的状态,那就不可能是可以串联的!
回复
4楼
beida_energy 发表于 2016-3-24 23:11 对于俩零序互感器,其二次输出信号得接成并联连接关系!因为作为互感器的二次侧基本相当于“电流源”的概 …就是拿不定,谢谢
回复
5楼
beida_energy 发表于 2016-3-24 23:11 对于俩零序互感器,其二次输出信号得接成并联连接关系!因为作为互感器的二次侧基本相当于“电流源”的概 …就是拿不定,谢谢
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
好多疑问 得加把劲好好努力学习了
回复