钢结构梁起拱高度怎么计算?
sub111
sub111 Lv.3
2016年03月24日 11:31:15
只看楼主

本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 编辑 钢结构梁起拱高度怎么计算?还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?

本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 编辑

钢结构梁起拱高度怎么计算?
还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?
免费打赏
丹华建筑
2017年08月11日 08:43:33
12楼
大于4m,1/400,就可以了
回复
shxbear
2017年09月02日 14:23:11
13楼
我以前所在的港资钢构厂做的长钢梁一般都是起拱了的,,看到某些人的回复才知道国内钢构品质有多么堪忧。
回复
wjsh00
2017年09月03日 21:20:22
14楼
单身一人 发表于 2017-5-19 10:32 如果是四合院呢钢结构起拱,最后算得的挠度值减去起拱值,看是否符合挠度要求。
回复
yanxh2005
2017年09月05日 12:23:51
15楼
根据规范大于24米的钢梁及屋架宜起拱,按跨度的1/500起拱。或者恒载作用下的挠度起拱也行。
回复
billjoy86
2017年09月08日 10:10:30
16楼
钢结构好像起拱要求不高,自重轻,没必要
回复

相关推荐