2楼
03S401:管道和设备保温、防结露及电伴热
修编图集,代替87S159《管道和设备保温》。
1、编制背景:
经过十几年的发展,首先是绝热层、防潮层和保护层的材料有了较大变化。第二是近几年的相关规范要求贯彻节能的要求。第三是近几年电伴热在工程中逐步推广应用,但没有相关规范。第四是给排水专业人员普遍对绝热层计算;电伴热产品选型及电量计算不熟悉。针对这些情况我们组织了7个生产企业共同编制了本图集。另外考虑到保温、防结露和电伴热在绝热层厚度计算和各层做法上有关联,因此将它们做为一个项目编制。
2、适用范围及编制内容
2.1本图集适用于一般工业与民用建筑室内(或地沟内)金属(或塑料)管道和金属设备的热水保温及冷水防结露,金属管道和设备电伴热的热水保温及冷水防冻工程
2.2本图集分保温及防冻露,和电伴热两大部分。
2.3第一部分的“总说明”中详细介绍了绝热层、防潮层和保护层的材料、性能参数和适用条件;绝热层厚度计算公式、参数选取和计算例题;各地气象参数表。然后是各种绝热材料的保温厚度表和保温施工详图。再后是各种绝热材料的防结露厚度表和防结露施工详图。最后是材料表。
2.4第二部分的“电伴热编制说明”中详细介绍了电伴热产品的种类,参数设置和运行要求,设计步骤、计算例题。然后是”施工验收说明。最后是相关计算表格和电热带施工详图。
2.5相关技术资料中对部分产品做了进一步的介绍。
3、技术要求
3.1与87S159相比较有如下变化
①保温厚度表中增加了环境温度5℃和10℃两档;介质温度75℃一档改为60℃。
②相关材料按现在的情况做了调整。
③保温和防结露中增加了塑料管。
④增加了电伴热的内容
3.2绝热层较原来加厚了,这反映了节能的要求。另外塑料管通常也应做防结露。
3.3电伴热计算的目的是确定供电量,并使电热带的长度便于施工。方法是通过调整绝热层厚度改电热带的长度。
3.4电热带是设于管道(或设备)外表面与绝热层之间。用于热水保温时,外部做法同保温;用于冷水防冻时,外部做法同防结露。
4、使用方法
4.1根据环境温度、介质温度和选用的绝热材料查保温厚度表得出绝热层的最小厚度。
4.2防结露要先计算设计准数A,然后根据A值和选用的绝热材料查防结露厚度表得出绝热层的最小厚度。
4.3当表中所列参数不满足需要时,设计人员应按“总说明”中的要求计算确定绝热层厚度。
4.4按“电伴热编制说明”的要求经计算调整后确定绝热层材料和厚度,电热带类型、总用电量和控制要求。
4.5设计人员将设计内容和图集号等注明在设计文件中、施工单位可按图集要求施工。
回复
3楼
03S402:室内管道支架及吊架
本图集适用于民用建筑与一般工业建筑中的室内给排水管道,使用条件相同的室外给排水管道及安装在地沟内的管道可参考使用。系统运行的最低环境温度不低于-20℃、最高介质温度不高于150℃,保温厚度≤60mm,系统运行工作压力≤1.6MPa。适用的管径为DN15~DN400。主要内容包括室内管道常用固定、滑动、防晃和隔振支、吊、托架的制作及安装,成品支、吊架的选用及安装。图集适用于常用的金属管、塑料管、复合管等管材。
回复
4楼
02S403:钢制管件
本图集适用于一般工业与民用建筑、市政给水排水工程,工作压力≤1.6MPa,介质温度≤80℃。主要内容包括DN50~2000的弯头、渐缩异径弯头、三通、四通、异径管、喇叭口、钢制法兰、管道伸缩接头、柔性管接头、通气管、吸水喇叭口等管件的规格、尺寸及制作。可指导钢制管件的现场加工制作。
回复
5楼
02S404:防水套管
本图集适用于民用及一般工业建筑、市政给水排水工程构(建)筑物。主要内容包括柔性防水套管、刚性防水套管、刚性防水翼环的做法。图集对防水套管的特点、选用方法、加工、防腐、安装等作了详细介绍。
回复
6楼
11S405-1~4:建筑给水塑料管道安装
11S405-1~4《建筑给水塑料管道安装》为修编图集, 与原图集相比,本图集依据最新版本规范、规程及产品标准进行编制,新增加编制了PVC-C、ABS、PE、PE-RT、PB、PP-R(PE-RT)塑铝稳态管和铝合金衬塑等8种常用塑料给水管道,并根据管道材质和安装方式将管道分为氯乙烯类、聚烯烃类和金属复合塑料管三大部分分别编入11S405-1~3中。为方便使用,对11S405-1~3中施工安装详图进行了归纳、整理合并,将通用节点详图统一编入11S405-4中;在11S405-4中首次详细编制了分水器系统安装部分,对于确保管道系统的安全性将起到重要作用。设计人员可直接选用,施工人员可照图施工。
该图集适用于新建、改建、扩建的民用建筑工程,系统工作压力≤0.60MPa,公称外径dn16~dn160,冷水温度≤45℃,热水长期温度≤70℃的氯乙烯类、聚烯烃类、复合塑料管等给水塑料管道安装。工业建筑工程可参考使用。不得用于室内消防管道及与消防管道相连接的其他给水系统;适用于新建、改建、扩建的民用与工业建筑工程中卫生间、盥洗室等建筑给水分水器供水系统的选用与安装。
11S405-1《建筑给水氯乙烯类塑料管道安装》主要编制了建筑给水硬聚氯乙烯(PVC-U)、建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C)和给水丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等三种管材的性能和规格;粘接连接、法兰连接、丝扣连接等安装详图;管道横管、立管、支管及伸缩节的安装图;常用管件。
11S405-2《建筑给水聚烯烃类塑料管道安装》主要编制了PP-R、PE、PE-X、PE-RT、PB等五种管材的性能和规格;热熔连接、卡压式连接、法兰连接、螺纹连接等安装详图;管道横管、立管、支管及伸缩节的安装图;常用管件。
11S405-3《建筑给水复合类塑料管道安装》主要编制了包括铝塑复合管(dn16~75)、PP-R及PE-RT稳态复合管(dn20~75)、铝合金塑料复合管(dn20~110)等三种复合塑料管道的性能和规格;卡压式连接、卡套式连接、双热熔连接、热熔连接、法兰连接、螺纹连接等安装详图;管道横管、立管、支管及伸缩节的安装图;常用管件。
11S405-4《建筑给水塑料管道安装通用详图》主要编制了氯乙烯类、聚烯烃类、复合塑料管等给水塑料管道的管卡、支承、吊架、保温、阀门、管道穿墙、楼板及管道明(暗)装等通用节点详图;分水器及相应配件的选用与安装。