《给水排水管道工程施工及验收规范》97版/08版中一条相反的规定
agian
agian Lv.7
2015年03月05日 09:55:18
只看楼主

《给水排水管道工程施工及验收规范》关于木支撑构件的规格,1997版规范和2008版规范有条截然相反的规定。2008版也未对这相反的规定进行条文说明,具体如下:《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)3.3.2 撑板支撑采用木材时,其构建规格宜符合下列规定: 3.3.2.1 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》关于木支撑构件的规格,1997版规范和2008版规范有条截然相反的规定。2008版也未对这相反的规定进行条文说明,具体如下:


《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

3.3.2 撑板支撑采用木材时,其构建规格宜符合下列规定:
3.3.2.1 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m;


《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
4.3.8
1 木撑板构件规格应符合下列规定:
1) 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜小于4m;

2008版“长度不宜小于4m”,从力学稳定性上考虑,长度越长显然是越不稳定的吧?
2008版为何改成这样?请知道的指教下。

agian
2015年03月11日 19:56:30
2楼
有知道的吗?:)
回复
zhujianhui55
2015年03月11日 23:24:08
3楼
规范执行肯定以新颁布的为准。个人理解应该是支撑板需要大于管道长度。
回复
topgear0
2015年03月12日 08:59:59
4楼
学习一下!!!!!!!!!!!!
回复
azc3710401
2016年02月26日 16:00:51
5楼
agian 发表于 2015-3-11 19:56 有知道的吗?与连续板相似,根据土的压力Ea,板中间应设多根方条作板的支撑,参考连续梁板计算规则吧。
回复

相关推荐

APP内打开