2楼
98S205:消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
适用于多层和高层建筑工程有增压稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式喷水灭火系统等各类消防给水系统。
回复
3楼
04S206:自动喷水与水喷雾灭火设施安装
修编图集,代替89SS175《室内自动喷水灭火设施安装》。
1、 编制背景:
自动喷水灭火系统经过十几年的发展,无论在系统类型还是产品种类上都有了很大的变化。另外当时《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001在做局部修订;水喷雾灭火系统也开始在工程中大量使用。因此我们组织了对原89SS175进行修编。在修编过程中我们参考了《自动喷水灭火系统设计规范》局部修订的报批搞,但到本图集出版时该规范修订版尚未颁布实施。因此待新版规范实施后,发现矛盾时以规范要求为准。
2、 适用范围
2.1本图集适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计及安装;不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂,核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计及安装。
2.2本图集适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施的水喷雾灭火系统的设计及安装;不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计及安装。
3、 编制内容:
3.1包括湿式、干式、预作用、雨淋、水幕、自动喷水—泡沫联用、水喷雾等系统自报警阀起的系统示意图和系统控制说明。
3.2报警阀、泡沫罐、喷头、节流管、孔板、水流等指示器、末端试水装置、排气阀、泄压阀、过滤器等部件的安装大样图。
3.3卡箍式连接及管件详图。
3.4附录中编制了三种水喷雾管道典型布置图。
4、 技术要点:
4.1与89SS175相比较有以下变化
① 由于系统易腐蚀且有预作用系统可以选择,所以取消了干湿两用系统。
② 增加了自动喷水----泡沫联用和水喷雾系统。
③ 保留内容均按现行规范和产品标准修编。
4.2现行产品标准均要求系统采用电子方式控制,具有在线检测功能。因此报警阀压力开关的信号要经消防控制盘启动水泵。
4.3现行《自动喷水灭火系统设计规范》只承认单联锁控制方式时为预作用系统。采用无联锁(或双联锁)控制方式时,系统应按干式系统的设计要求设计。
4.4由于图集出版时规范修订版未实施,所以喷头布置示意图只编制了其报批搞中未修改的条文内容。另外特殊喷头按厂商资料编制。
5、 使用方法
5.1图集可以指导系统设计和产品选用。
5.2图集可直接引用到设计文件中,施工单位按图施工。
5.3如采用其它厂商的大型部件时,注意核对尺寸。
回复
4楼
07S207:气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置
室内七氟丙烷、IG-541、二氧化碳、三氟甲烷、IG-100、注氮控氧等六种气体消防系统设计选用、主要部(附)件安装;以及各种建筑灭火器的安装
回复
5楼
08S208:室内固定消防炮选用及安装
08S208《室内固定消防炮选用及安装》国家建筑标准设计图集为新编图集,适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程中室内固定消防水炮、泡沫炮及两用炮(不包括干粉炮)的设计选用及安装,包括手动控制、远程控制、自动控制及数码编程控制的消防炮。消防水炮流量不小于20L/s,消防泡沫炮混合液流量不小于24L/s,两用炮流量不小于24L/s。
本图集结合现行规范的要求和产品的特点,从设计选用和施工安装的角度出发,编入了手动消防水炮、电动(液动)消防水炮、电动(液动)消防泡沫炮、电动(液动)消防两用炮、双波段探测自动消防炮、红外线自动寻的消防水炮、数字图像自动消防炮、数码编程自动摇摆消防炮的选用和安装说明、设计指导、性能参数、系统组成、控制原理、选用方法、安装尺寸,以及安装平台等内容。
本图集内容丰富,查阅方便,实用性强,适合建筑设计单位、建设单位、施工单位和监理单位技术人员使用。
回复
6楼
12SS209:细水雾灭火系统选用与安装
12SS209《细水雾灭火系统选用与安装》国家建筑标准设计图集适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑及构筑物内的细水雾灭火系统的选用及安装。
主要内容包括:泵组式、瓶组式高压细水雾灭火系统及泵组式中压细水雾灭火系统的示意图、工作原理图、泵组安装图(瓶组外形图)及其性能参数、分区控制阀组安装图、喷头大样及其安装图、管道支吊架安装图、高压细水雾消火栓(喷枪)系统示意图、外形图、配置图等;无缝不锈钢管环压式连接管材、管件规格及施工工法。
本图集为首次编制的关于细水雾灭火系统的国标图集,可帮助设计人员根据工程具体情况正确选用细水雾灭火系统的形式和设备型号,指导施工安装。
回复
7楼
非常感谢楼主的分享!
回复
8楼
下载看看,谢谢分享
回复
9楼
给水排水专业:2类 消防设备安装
和网站对比一下,这个系列已经齐全了
回复
10楼
还差好几个呢?室内室外消防栓安装,水泵接合器安装......
回复