谁用过此款制冷计算软件觉得有问题
qq_1429316309166
2016年03月22日 18:43:29
来自于制冷技术
只看楼主

如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????

如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????

QQ图片20160322184034.jpg

免费打赏
co1453862541939
2016年04月09日 09:10:09
22楼
软件是死的,人士活得
回复
hellobanana528
2016年04月17日 22:20:08
23楼
非常好的学习资料,感谢分享这个软件是挺不错的
回复
dingjia0611
2016年04月22日 12:27:21
24楼
软件计算的 0.151kW 是压缩机的功率,不是制冷量。
回复
killzx99
2016年04月22日 21:54:55
25楼
0.151是压缩机输入功率
另外 你需要调整等熵效率
对照压缩机计算软件或样本
使二者吻合
回复

相关推荐