谁用过此款制冷计算软件觉得有问题
qq_1429316309166
2016年03月22日 18:43:29
来自于制冷技术
只看楼主

如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????

如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????

QQ图片20160322184034.jpg

免费打赏
勇者无疆
2016年03月23日 08:10:17
2楼
你这个是啥软件
回复
co1453962987373
2016年03月23日 08:33:24
3楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-23 08:50 编辑

过冷度应设定为1-2k,
回气过热度15k

134a的压缩机,如果软件标注的是制冷能力,则有误差,
如果标注的是输入功率,应加入能效比.
134a压机的能效比,2-5都有
图中标注性能系数2.19.

系统的制冷能力=0.151*2.19=0.330kw

冷凝器的换热量:0.330kw+0.151kw=0.480kw
回复
qq_1429316309166
2016年03月23日 10:15:05
4楼
谢谢,请问下K表示一摄氏度的意思吗?
回复
线轴
2016年03月23日 10:20:12
5楼
应该没什么大问题。只是134a的过热度好像设的比较高。
回复
qq_1429316309166
2016年03月23日 10:37:44
6楼
线轴 发表于 2016-3-23 10:20 应该没什么大问题。只是134a的过热度好像设的比较高。过热度1K表示1度吗?134a不是5度?
回复
qq_1429316309166
2016年03月23日 10:42:20
7楼
北京联通 发表于 2016-3-23 08:33 过冷度应设定为1-2k,回气过热度15k谢谢,1K表示1摄氏度吗?还有压缩机的制冷量不应该要比蒸发器大一点?考虑其他的冷损失?
回复
co1453962987373
2016年03月23日 10:44:30
8楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-23 10:50 编辑

过热度可以用k, 也可以用℃.
两者等值,

过热度如果按蒸发器出口计算,可以设为5k

理论值与实际应用差距较大,里边的知识有很多
知道如何计算,别当最高指示即可


回复
qq_1429316309166
2016年03月23日 10:56:09
9楼
北京联通 发表于 2016-3-23 10:44 过热度可以用k, 也可以用℃.两者等值,过热度即保证制冷剂到压缩机是气态又不产生有害过热,事实是这个过热度没有公式可以用,只有经验度数。按算的话你要测吸气口压力与吸气口温度看表来确定,然后又要在压焓图分析有害过热,都是做实验得出得经验度数,没有公式,我找不到,书本也是一笔带过
回复
qq_1429316309166
2016年03月23日 10:58:55
10楼
北京联通 发表于 2016-3-23 08:33 过冷度应设定为1-2k,回气过热度15k我选的134A压缩机性能系数1.77左右。。。
回复
线轴
2016年03月23日 13:19:24
11楼
K和℃的单位是等值的,这个概念在初中物理课中就有。
关于是否有害过热的问题一般取经验,精确计算很难,即便计算出结果也很难操作。这关键是蒸发器负载很难平稳,制冷剂的单位蒸发量时刻都在发生着变化。过热温度取得越高系统运行的越平稳,有害过热也就越严重,为了防止有害过热,就要取较低的过热度;但是一旦蒸发器的热负荷突然增大,就可能引起不饱和蒸汽进入压缩机。所以,在设计时一般按照经验取值。
回复