如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????
如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????
12楼
线轴 发表于 2016-3-23 13:19 K和℃的单位是等值的,这个概念在初中物理课中就有。关于是否有害过热的问题一般取经验,精确计算很难,即 …是这个一个范围量,按经验取
回复
13楼
134a压机的能效比,好一点的厂家,都可以做到3-4,
选1.77左右有点小了.
回气过热度一般分:
1:蒸发器出口5k的过热度,
2:压机回气过热度,
用软件计算,应该按蒸发器出口5k计算,
如果按15度计算,选毛细管时偏长了
回复
14楼
北京联通 发表于 2016-3-24 09:21 134a压机的能效比,好一点的厂家,都可以做到3-4,选1.77左右有点小了.老祖宗压焓图(可能是升级软件),不同制冷剂怎样选择压机红框项,质量流量只懂一半,其它红框项就不怎会。因为熵和吸气管过热度不同值输入,它的计算结果差很多5491403
回复
15楼
吸气管过热度也直接影响排气温度,是不是在排气温度安全工作工下取值输入
回复
16楼
北京联通 发表于 2016-3-24 09:21 134a压机的能效比,好一点的厂家,都可以做到3-4,选1.77左右有点小了.能效自己生成,无法选的
回复
17楼
wscxl88 发表于 2016-3-24 11:37 吸气管过热度也直接影响排气温度,是不是在排气温度安全工作工下取值输入这个相邻一档较小的管子 下面的10x1.0是什么意思?单位又是什么?
回复
18楼
制冷研发 发表于 2016-3-24 14:20 这个相邻一档较小的管子 下面的10x1.0是什么意思?单位又是什么?外径10mm,内径8mm,管壁厚度1mm
回复
19楼
北京联通 发表于 2016-3-24 15:15 外径10mm,内径8mm,管壁厚度1mm好的,谢谢。
回复
20楼
不是太懂,继续学习中
回复
21楼
我晕了,这款软件说白就是个加强版的电子压焓图,有啥好研究出来的!
回复