11层住宅是否需要设置火灾自动报警?
vv_for
vv_for Lv.7
2016年03月21日 14:06:17
只看楼主

十一层的住宅建筑,需要设置火灾自动报警吗?是不是可以理解为,没有相关联动的时候,不再设置;有设备联动的时候,就需要火灾自动报警呢?

十一层的住宅建筑,需要设置火灾自动报警吗?
是不是可以理解为,没有相关联动的时候,不再设置;有设备联动的时候,就需要火灾自动报警呢?


免费打赏
bumper1977
2016年03月21日 14:19:44
2楼
是,但是应设置应急广播或语音功能的报警装置
回复
zzzdk
2016年03月22日 08:53:59
3楼
bumper1977 发表于 2016-3-21 14:19 是,但是应设置应急广播或语音功能的报警装置目前是11层住宅,带两层地下储藏室,有联动启泵的需要。是不是必须采用集中式的报警系统?也就是说,每层公共区域都要设置探测器、手报按钮、声光报警之类的?
回复
dqsjccx
2016年03月22日 09:27:17
4楼
11层住宅是高层住宅了,而且又有消防联动每层公共地方要设置消防报警的相关东西。
回复
明太祖
2016年04月10日 23:06:45
5楼
水的精神 发表于 2016-3-22 09:27 11层住宅是高层住宅了,而且又有消防联动每层公共地方要设置消防报警的相关东西。感谢楼主的分享
回复
a396673967
2016年04月11日 09:37:52
6楼
看防火规范 达到二类高层就要设了
回复
tomasying3
2016年04月12日 10:26:42
7楼
a396673967 发表于 2016-4-11 09:37 看防火规范 达到二类高层就要设了我的电话:18288797163,拜托发个短信过来,谢谢了!
回复
fitman
2016年04月12日 10:47:44
8楼
按GB50016-2014的8.4.2,不大于54米的高层,宜设。但有联动设备时,应设。楼主可以对照一下自已的工程实际情况。
回复
liu8661497
2017年04月01日 08:03:09
9楼
谢谢楼主的分享。
回复
木叶秋声
2017年04月01日 09:02:44
10楼

资料不错!谢谢分享
回复
希望在前方
2017年04月19日 20:34:51
11楼
路过,看看

电力11:11层住宅需要设计火灾自动报警系统吗  请给出规范和手册有关资料的出处

回复

相关推荐

APP内打开