厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
电动机不一定满载,以电流为准
回复
3楼
电动机的功率因数是额定值的,当电动机不满载时,就不是0.83了。
回复
4楼
电机有效率。输入功率大于轴输出功率。
回复
5楼
谢谢分享!
回复
6楼
在顶一下,谢谢各位
回复
7楼
10KV高压电机做预防性实验,交流耐压和直流泄漏都要做吗?加电压的标准是多少?
回复
8楼
网上查的 参考下
电机功率是指在额定电压,额定频率下满载运行时电机轴上输出的机械功率,即额定功率。
①380V和10KV电机功率计算方法一样.
②P(电机功率)=1.732×U﹙额定电压﹚×I﹙额定电流﹚×Cosφ﹙功率因数﹚×η﹙效率﹚.
电动机内部功率损耗的大小用效率来衡量,效率η为电动机输出功率与输入功率的比。效率高,说明损耗小,节约电能。但高的效率要求,将使电动机的制造成本大为增加。一般异步电动机在额定负载下其效率为75%~92%。异步电动机的效率也随负载的大小而变化。空载运行时效率为零,负载增加,效率随之增大,当负载为0.7~1倍额定负载时,效率最高,运行最经济。
回复
9楼
看来,这台高压电机的效率是0.9285
回复
10楼
有高压配电的图片吗?发几张上来见识一下
回复
11楼
路过 学习了
回复