回填未到位停止降水会有什么影响?
h4671636
h4671636 Lv.4
2016年03月19日 08:36:06
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位大神,回填未到位停止降水会有什么影响啊?甲方要停止降水了。

请问各位大神,回填未到位停止降水会有什么影响啊?甲方要停止降水了。
免费打赏
甲方施工员
2016年03月19日 09:17:43
2楼
一、项目由没有抗浮设计,有抗浮设计那么这个停水时间由设计定,你可以给建设单位发函,因为停止降水造成的结构问题不承担责任
二、主要影响一是地下室没封闭 可能进水影响施工

其他影响没啥
回复
偶尔偶尔很帅
2016年03月19日 20:45:46
3楼
楼主施工到什么阶段了
回复
h4671636
2016年03月20日 09:25:42
4楼
甲方施工员 发表于 2016-3-19 09:17 一、项目由没有抗浮设计,有抗浮设计那么这个停水时间由设计定,你可以给建设单位发函,因为停止降水造成的 …有抗浮设计,多谢提醒。
回复
h4671636
2016年03月20日 09:26:29
5楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2016-3-19 20:45 楼主施工到什么阶段了地上裙楼第三层。下面已经完成4层地下室。然而一直还没有完成回填~
回复
甲方施工员
2016年03月20日 09:46:55
6楼
h4671636 发表于 2016-3-20 09:25 有抗浮设计,多谢提醒。那给建设单位发个报告吧 可能出现的情况说清楚 让建设单位定夺 施工单位没有责任 这样
回复
williefj
2016年03月22日 21:54:48
7楼
现场责任要明确
回复