10KV开闭站,中性点不接地,从开闭站到下端变压器之间的电缆被挖掘机挖破,导致线路烧毁,我想问如果安装零序互感器,会不会起到保护作用?
10KV开闭站,中性点不接地,从开闭站到下端变压器之间的电缆被挖掘机挖破,导致线路烧毁,我想问如果安装零序互感器,会不会起到保护作用?
2楼
零序互感器,动作原理是什么?能精确到多大电流?
回复
3楼
装上零序电流互感器,合理设置零序电流,作用于跳闸,能起到可靠的接地保护。
回复
4楼
10KV系统是中性点不接地系统,相导体接地,只形成电容电流,不能使得保护装置动作,装设零序互感器一旦相导体接地马上就能被测到,适当整定后可以作用于跳闸。
回复
5楼
加零序保护可以将零序电流引至小电流接地选线装置,如果出现接地,选线装置将报出接地线路。
回复
6楼
安装零序电流互感器实现接地保护很简单,但是对于10KV不接地系统要想接地保护跳闸却很难,因为此系统发生单相接地后的对地电流为电容电流,此电容电流受母线支路数、线路长短以及运行方式影响很大,继电保护定值很难满足各种方式,所以,报警可以,跳闸不可。