开关站接地方式选择?
liuyatong1987
2016年03月17日 16:38:10
只看楼主

20MWP光伏电站,新建一座35kV开关站,经一条并网线路接入110kV系统变电站。开关站选用小电阻接地方式,上级110kV变电站35kV中性点采用消弧线圈接地。想请问这样可以吗?



20MWP光伏电站,新建一座35kV开关站,经一条并网线路接入110kV系统变电站。开关站选用小电阻接地方式,上级110kV变电站35kV中性点采用消弧线圈接地。想请问这样可以吗?

免费打赏
dusiwei
2017年07月14日 17:23:52
2楼
不可以的,对侧35kV母线包括出现任何地方发生接地故障,零序电流都会经过光伏电站的小电阻形成回路,造成开关站保护跳闸,所以只能选择消弧线圈接地或者不接地。
回复
lihenghui123456
2017年07月15日 08:15:36
3楼
路过进来看看
回复