请问这个非标箱是干什么用的啊?
litao101516
2016年03月17日 09:23:32
只看楼主

本人小白,请教下住宅单体一楼设置这个非标箱的作用,有没有相关的规范中有说明?谢谢

6GBUEW9NST20ENJ(SNWI}QX.png


X9V5)`O$7II7}J7CEBMK.png

本人小白,请教下住宅单体一楼设置这个非标箱的作用,有没有相关的规范中有说明?谢谢

6GBUEW9NST20ENJ(SNWI}QX.png


X9V5)`O$7II7}J7CEBMK.png

免费打赏
大同00
2016年03月17日 11:35:45
2楼
本帖最后由 大同00 于 2016-3-17 11:40 编辑

住宅单体一楼设置这个非标箱为该回路总配电箱,检修时方便断电,防止电气火灾。
总开关采用4P漏电且漏电断电不妥,PEN进开关违反强条,N进开关违规(易发生“断零”故障)。应选用带延时漏电仅报警的3P4W漏电断路器。
回复
lingxuct
2016年03月17日 13:36:35
3楼
看不出,楼主在说的“非标箱”是指AL1、AL2还是JX?

这里画的JX更看不懂了,哪有多路电源进一个箱的?
回复
xiamuzhixin
2016年03月17日 14:09:08
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-17 14:11 编辑

进线开关4p有问题。PEN不能断。
回复
t小小绘图员t
2016年03月17日 15:36:19
5楼
要是JX的 应该是考虑 统一接地考虑到吧 但是不能断4P
回复