本人小白,请教下住宅单体一楼设置这个非标箱的作用,有没有相关的规范中有说明?谢谢
本人小白,请教下住宅单体一楼设置这个非标箱的作用,有没有相关的规范中有说明?谢谢
2楼
本帖最后由 大同00 于 2016-3-17 11:40 编辑
住宅单体一楼设置这个非标箱为该回路总配电箱,检修时方便断电,防止电气火灾。
总开关采用4P漏电且漏电断电不妥,PEN进开关违反强条,N进开关违规(易发生“断零”故障)。应选用带延时漏电仅报警的3P4W漏电断路器。
回复
3楼
看不出,楼主在说的“非标箱”是指AL1、AL2还是JX?
这里画的JX更看不懂了,哪有多路电源进一个箱的?
回复
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-17 14:11 编辑
进线开关4p有问题。PEN不能断。
回复
5楼
要是JX的 应该是考虑 统一接地考虑到吧 但是不能断4P
回复