本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 22:07 编辑 万科的铝模疯了,已经登峰造极,已经不可救药。 整个地下室,99%的模板用铝模,见过铝模,我还没有见过铝模被这样广泛的应用,长见识了。 剪力墙上布置聚苯板,减轻结构自重,让聚苯板居中,被混凝土包裹,这也没有见过。 场地居然用钢板做硬化,学日本建筑,也学得太好了,中天建设,业内的领航者。 构造柱没有留马牙槎,这个根据啥规范,不得而知,有待查明。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 22:07 编辑
万科的铝模疯了,已经登峰造极,已经不可救药。
整个地下室,99%的模板用铝模,见过铝模,我还没有见过铝模被这样广泛的应用,长见识了。
剪力墙上布置聚苯板,减轻结构自重,让聚苯板居中,被混凝土包裹,这也没有见过。
场地居然用钢板做硬化,学日本建筑,也学得太好了,中天建设,业内的领航者。
构造柱没有留马牙槎,这个根据啥规范,不得而知,有待查明。
消石材,这在国万内也应该是先例吧。
23楼
感觉真是我这样的小企业没有的经验啊
回复
24楼
铝:长期接触是否对人体有害,在施工过程中?
回复
25楼
1、构造柱没有马牙槎,对受力肯定是有影响的。
2、墙体钢筋在地面上搭接位置能错开吗?
3、铝:在施工过程中长期接触,对人体是否有害?
4、假如聚苯板的位置在施工过程中位移了,对结构受力是否有影响?
5、钢筋点断够锚固吗?个别墙梁钢筋没到柱边,是否应锚入柱内。
声明:只是从图片上看的,发表一点个人的看法。
回复
26楼
czc1991 发表于 2016-3-17 09:54 感觉真是我这样的小企业没有的经验啊我也没有做过铝模呀,也没有做过超过150米以上的,有机会你可以戴着安全帽去现场看一下人家工地
回复
27楼
山之实 发表于 2016-3-17 10:03 1、构造柱没有马牙槎,对受力肯定是有影响的。2、墙体钢筋在地面上搭接位置能错开吗?3、铝:在施工过程 …构造柱没有马牙槎,这个是从何处学来的,不得而知,但是肯定是有根据,人家在这样做第二个可以明确告诉你,是不能的。竖直筋是肯定要绑在一起,才算搭接,不然就像人体的骨头错位铝模的材料,可能有一定的放射性,但目前也没有任何材料说没有一定危害的,九层胶合板还有甲醛呢。天然石材有放射性。聚苯板他们都设置小钢筋定位的,而且是固定的钢筋点断,是钢筋班组为了节省时间才点断的,也许下料长了,也许短了,他们点断后,补上钢筋,采用绑扎搭接了。锚入的说法,G101图集上有,一般要求到柱边,并90度弯钩10D或者15D,锚入柱内是肯定的,锚到柱子外边。也有锚入到柱内,钢筋工的说法是怕钢筋太长,模板合不上,影响封模,这个东西我在一个评鲁班工程看到的。
回复
28楼
先进的经验值得学习和推广
回复
29楼
确实很多都没接触过,学习了
回复
30楼
学习了,感谢楼主分享!
回复
32楼
施工现场真是干净,值得推广
回复
33楼
剪力墙内加挤塑板,这对振捣的要求就高了,否则很容易出现蜂窝麻面、烂根、孔洞、挤塑板位移的情况。
回复