房子被火烧了,现在检测结果出来楼板不合格,怎么加固?
co1458100914572
2016年03月16日 12:14:02
来自于建筑加固
只看楼主

大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!

大家好!
首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:


各位大佬帮忙看看,想要请教的是:
1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)
2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)
3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?

还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
免费打赏
xingye8860
2016年03月26日 08:41:41
52楼
我也不是很明白
回复
xingye8860
2016年03月27日 13:21:39
53楼
好像没人知道
回复
建筑杨
2016年03月28日 08:31:19
54楼
感谢楼主无私分享,赞一个。
回复
xingye8860
2016年03月28日 09:02:09
55楼
好像没人知道
回复
农名工haha
2016年03月28日 11:24:29
56楼
专业加固检测、设计、施工一体 tel:15368586102
回复
蔡昌辉
2016年04月05日 10:08:47
57楼
这也差太多了,该拆除重新植筋浇捣吧。
回复
zhaiyuanbo1999
2016年04月05日 14:05:15
58楼
应该是不到C20
回复
limaohui1989
2016年04月05日 17:48:28
59楼
强度削弱较多的板块直接采用置换混凝土的方法加固,其他的楼板根据承载力的差值采取粘贴碳纤维,粘钢、钢绞线等方法加固。
回复
chinalxb
2016年04月09日 10:41:38
60楼
查查报告中给出的结论,看看13MPa处的面积,若少敲掉、增加钢筋与未过火的钢筋焊接,重新浇筑混凝土。
回复
wuyuan9833
2017年07月12日 12:38:22
61楼
混凝土的推算强度差异的太多了,原设计值的40%,箍筋钢筋也已经屈服了。你必须要考虑加固的了。具体如何如何加固,方法有很多。
回复

相关推荐