火灾自动报警设计注意事项
buzhedie
buzhedie Lv.2
2016年03月15日 19:26:59
只看楼主

总结的精华 适合电气设计师学习 1、 消防控制室设防火门监控器 A》 针对常开防火门,装有常开防火门释放装置,平时由“防火门常开控制器”输出 DC24V 工作电压给防火门电磁门吸释放器,使电磁门吸吸合防火门门页定位,将门保持常开状态;遇火警时常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后,使电磁门吸失电释放门体,控制左、右门分别断电(延时约 6 秒),防火门左右门扇在防火门闭门器作用下顺序关闭,同时

总结的精华 适合电气设计师学习

1、 消防控制室设防火门监控器

A》 针对常开防火门,装有常开防火门释放装置,平时由“防火门常开控制器”输出 DC24V 工作电压给防火门电磁门吸释放器,使电磁门吸吸合防火门门页定位,将门保持常开状态;遇火警时常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后,使电磁门吸失电释放门体,控制左、右门分别断电(延时约 6 秒),防火门左右门扇在防火门闭门器作用下顺序关闭,同时“防火门常开控制器”反馈释放动作信号,反馈防火门关闭信号则增加门磁开关。“防火门常开控制器”需要输入 AC220V 电源,可就近由应急照明箱供给。第二张图中的“变压控制器”就是“防火门常开控制器”。
图片1.png

图片2.png
常开防火门要画出常开防火门控制器及其所连接的控制模块、电磁释放器。门磁开关接反馈模块,门磁开关是用来检测门是开启和关闭的一个小型感应器,常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。


B》 常闭防火门,仅设门磁开关,设一个反馈模块,接报警控制器上。由防火门监控器显示各疏散通道上防火门的开启、关闭及故障状态信号。

2、 所有电梯,包括货梯在内,轿厢内均设置固定消防电话直通消防控制室。
3、 电梯机房控制箱处设一个控制模块, 4 个反馈模块(显示电梯的运行 / 停止、正常 / 故障、开门 / 关门、所处层位)。
4、 消防控制室设“电梯监视盘”。
5、 本工程有多个报警区域,声光报警器带语音提示功能。不能与安全出口灯设在同一面墙上。底边距地 2.3m
6、 车库选择点型感烟探测器。
7、 车库,商业区域每个防火分区定义为一个探测区域,每个防火分区设一台火灾显示盘。
8、 每个报警区域的模块尽可能集中设在金属模块箱中,强电系统图中严禁将模块设在配电箱内。
9、 电梯机房均设消防固定电话分机,再引至各自轿厢,轿厢内设消防固定电话分机,随行电话电缆由厂家自带。
10、 厨房内设可燃气体探测器,保护半径为 7.5m ,可燃气体探测器先接入可燃气体报警控制器,然后由此控制器再接入火灾报警系统。
11、 火灾自动报警系统的主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护。
12、 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿同一根管内。
13、 高度大于 12m 的空间,设两种探测器,电气线路设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。

图片1.png


图片2.png

e6628dad6587053038e8.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
yangdynp
2016年04月09日 14:22:08
32楼
学习。。。。。。
回复
garnetdcd
2016年04月09日 21:41:23
33楼
资料不错。有些内容还没注意到
回复
gtkids
2016年04月11日 21:02:24
34楼
声光报警器是“不宜”与安全出口灯设在同一面墙上吧
回复
qiao2008zd
2016年04月11日 23:49:28
35楼
学习了,谢谢了
回复
放水发电
2016年04月12日 08:14:35
36楼
不错,谢谢分享
回复
幸运牛
2016年04月18日 12:19:51
37楼
感谢楼主分享1
回复
安宁
2016年04月27日 09:05:55
38楼
谢谢,正需要!
回复
co1459411412184
2016年04月27日 10:56:39
39楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
co1435930954691
2016年04月27日 20:57:01
40楼
谢谢分享,学习了。
回复
hxlhyf
2016年10月18日 16:02:20
41楼
很好的资料,谢谢楼主了
回复

相关推荐

APP内打开