关于TN-S系统中若PE线断线带来的危险与解除?
roger_ho
roger_ho Lv.2
2016年03月14日 12:37:03
只看楼主

请教一下大家,TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统),那么是不是N线和PE线都带上110V对地电势,导致所有连接PE线的设备外壳均带危险电压?因为TNS系统中很多设备都没设漏保的(除插座),这种情况要怎么处理?可以通过将设备做等电位联结来解决吗?请各位大神分析一下!谢谢!

请教一下大家,TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统),那么是不是N线和PE线都带上110V对地电势 ,导致所有连接PE线的设备外壳均带危险电压?因为TNS系统中很多设备都没设漏保的(除插座),这种情况要怎么处理?可以通过将设备做等电位联结来解决吗?请各位大神分析一下!谢谢!
免费打赏
niziqian007
2016年03月14日 13:29:51
2楼
TN-S 系统设备中,如果某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,此时电源N线和PE线都会带上电压,电压的大小和电源中性点接地电阻、设备外壳接地电阻有关,可能比110高也可能低,不一定。解决的办法我觉得:加装漏保或者做等电位。不知各位大神意下如何?
回复
风平浪静02
2016年03月14日 15:31:16
3楼
没有一个系统接地形式是绝对安全的。最好办法就是切断电源,消除故障。
回复
大爱李敏
2016年03月14日 15:53:03
4楼
这个你可以想一下,以前家里不都LN进线没有PE么,那时候假如发生碰壳(如饮水机,塑料外壳绝缘),饮水机的后盖金属部分会有220V的接触电压,但此时没有接地电流出现。。。安全性很低
另外就是假设是电缆的PE部分断线,发生碰壳时,假如设备外壳与地有良好接触,此时产生接地电流,接地电压小于220V,依然很危险,断路器如果有漏电保护的话肯定就跳闸了,假设没有漏电保护就要看上级开关或变压器的零序保护整定值了。。。我去年做的一个工程就是行车发生了碰壳,结果行车的开关没有接地保护,结果我整个厂子的变压器跳了,全厂低压侧停电(一段PC段)
不管是断N还是断PE都是很危险的事情,PE是要经常做重复接地也是这么考虑的,当然包括那一圈等电位联结镀锌扁钢
回复
大爱李敏
2016年03月14日 16:09:09
5楼
我上边少说了一点哈,行车(200KW的抓斗吊,有个小电机发生了碰壳)碰壳当时产生的接地电流不大不小,再大一点断路器的瞬动脱口就跳了,再小一点变压器的零序保护也不会动作。哎这里涉及到了断路器的选择性配合问题,当初行车厂家根本就没考虑这个问题,他们的整定也没做,结果越级跳闸了
回复
beida_energy
2016年03月14日 20:24:03
6楼
所以,TN-S系统 也不能绝对的安全!这一点必须清楚!
如果现场的PE导体做了重复接地,则PE导体断开运行TT系统!
否则,连TT都算不上!

回复
好学人
2016年03月15日 09:24:07
7楼
我认为应加装漏电保护器,做等电位连接应该不合适吧,而且每处都重复接地还不如直接做成TT了,不知说得对不对
回复
游乐儿123
2016年03月15日 09:59:56
8楼
回复
游乐儿123
2016年03月15日 10:00:18
9楼
路过 路过看看
回复
lingxuct
2016年03月15日 10:04:17
10楼
二个不同性质的故障同时发生在一台设备上,这种概率是百万分之一也不会到的,只有失去管理,长时间让PE线断在那里没人管,再出现绝缘击穿,这种可能倒存在。

“N线和PE线都带上110V对地电势”的理解有误,大地永远是0电位,只有高压系统发生接地故障时,在电流入地点周围会产生跨步电压。 N线一直接在变压器的中性点上(中性点是直接接地的),他的电位(在变压器侧)是不会变的。 再说PE线,它是从接地装置引来的,这条线永远是0电位。

朋友说的是与接地装置断开后接在漏电设备上的一段线,它与接地装置断开后,其电位与设备外壳相同,设备外壳带电,它也带电,这是有危险的。

至于朋友说的带110V(可能理解为设备侧还有与大地连接的线),这要看设备侧的接地电阻有多大了。
回复
大爱李敏
2016年03月15日 10:12:00
11楼
区管,顶一个
回复

相关推荐

APP内打开