请大家看看我这个结构布置乱吗
小盒子
小盒子 Lv.3
2016年03月14日 10:09:36
只看楼主

如图,我第一次做剪力墙结构……也不知道这样的布置合不合理。请大家看一看指正指正

如图,我第一次做剪力墙结构……也不知道这样的布置合不合理。请大家看一看指正指正

233434.png

免费打赏
蔡昌辉
2016年03月14日 10:29:55
2楼
这个剪力墙初看就觉得好多。
回复
偷地雷的
2016年03月14日 11:08:03
3楼
有点碎,感觉有些别扭…………
回复
wxf20072008
2016年03月14日 11:19:59
4楼
角部不太强,估计扭转不过
回复
小盒子
2016年03月14日 12:20:38
5楼
偷地雷的 发表于 2016-3-14 11:08 有点碎,感觉有些别扭…………有些是按连肢剪力墙来做 所以看起来外墙有点零碎……感觉用双肢剪力墙可以省混凝土
回复
小盒子
2016年03月14日 12:22:47
6楼
wxf20072008 发表于 2016-3-14 11:19 角部不太强,估计扭转不过 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 3.1849 94.81 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00 2 2.6926 4.62 0.99 ( 0.98+0.01 ) 0.01 3 2.4424 18.56 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99 4 0.8581 106.94 1.00 ( 0.09+0.91 ) 0.00 5 0.8260 16.85 0.99 ( 0.91+0.08 ) 0.01 6 0.7211 31.34 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99 7 0.4339 175.79 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00 8 0.3992 85.87 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00 9 0.3676 49.58 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 10 0.2805 179.17 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 11 0.2420 89.18 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 12 0.2344 18.89 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 13 0.1993 0.26 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 14 0.1658 90.01 0.11 ( 0.00+0.11 ) 0.89 15 0.1646 90.31 0.89 ( 0.00+0.89 ) 0.11 地震作用最大的方向 = -84.254 (度) === 工况 15 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy 32 1 17625 47.06 41.97 1.12 3000. 17625 1.48 1.35 1.09 31 1 17094 45.58 40.61 1.12 3000. 17094 1.51 1.38 1.09 30 1 16549 44.08 39.24 1.12 3000. 16549 1.54 1.40 1.10 29 1 16004 42.54 37.83 1.12 3000. 16004 1.57 1.43 1.10 28 1 15459 40.96 36.40 1.13 3000. 15459 1.61 1.46 1.10 27 1 14914 39.35 34.94 1.13 3000. 14914 1.64 1.49 1.10 26 1 14369 37.72 33.45 1.13 3000. 14369 1.66 1.51 1.10 25 1 13824 36.05 31.95 1.13 3000. 13824 1.69 1.53 1.11 24 1 13279 34.36 30.42 1.13 3000. 13279 1.71 1.54 1.11 23 1 12734 32.65 28.87 1.13 3000. 12734 1.73 1.56 1.11 22 1 12189 30.92 27.32 1.13 3000. 12189 1.74 1.57 1.11 21 1 11644 29.18 25.75 1.13 3000. 11644 1.76 1.58 1.11 20 1 11099 27.42 24.17 1.13 3000. 11099 1.76 1.58 1.12 19 1 10554 25.66 22.59 1.14 3000. 10554 1.76 1.58 1.12 18 1 10009 23.89 21.01 1.14 3000. 10009 1.76 1.58 1.12 17 1 9464 22.13 19.43 1.14 3000. 9464 1.76 1.57 1.12 16 1 8919 20.37 17.87 1.14 3000. 8919 1.74 1.55 1.12 15 1 8374 18.63 16.31 1.14 3000. 8374 1.73 1.53 1.12 14 1 7829 16.90 14.78 1.14 3000. 7829 1.70 1.51 1.13 13 1 7284 15.20 13.27 1.15 3000. 7284 1.67 1.48 1.13 12 1 6739 13.53 11.79 1.15 3000. 6739 1.63 1.44 1.13 11 1 6194 11.90 10.35 1.15 3000. 6194 1.58 1.40 1.13 10 1 5649 10.32 8.95 1.15 3000. 5649 1.53 1.34 1.14 9 1 5104 8.79 7.61 1.16 3000. 5104 1.46 1.28 1.14 8 1 4559 7.33 6.33 1.16 3000. 4559 1.38 1.21 1.14 7 1 4014 5.94 5.12 1.16 3000. 4014 1.30 1.13 1.15 6 1 3469 4.65 3.99 1.16 3000. 3469 1.19 1.03 1.16 5 1 2924 3.46 2.96 1.17 3000. 2924 1.06 0.92 1.16 4 1 2379 2.39 2.04 1.17 3000. 2379 0.92 0.79 1.16 3 1 1834 1.47 1.26 1.17 3000. 1834 0.74 0.63 1.17 2 1 1289 0.74 0.62 1.18 3000. 1289 0.51 0.44 1.18 1 1 744 0.22 0.19 1.19 3000. 744 0.22 0.19 1.19 Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.19(第 1层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.19(第 1层第 1塔)周期位移比还算好的,就是想在优化优化,但不知道从何入手
回复
loveku6
2016年03月14日 14:53:09
7楼
看下位移角
回复
forward1979
2016年03月14日 22:04:57
8楼
资料不全;不过个人觉得剪力墙太多了
回复
fanghuocailiao
2016年03月16日 09:21:02
9楼
看着头晕,学习学习
回复
ctd22928356
2016年03月17日 11:45:25
10楼
不知道抗震设防烈度和风荷载不好判断,总体来说剪力墙偏多,形状偏复杂。
回复
o如梦无痕o
2016年03月17日 11:48:52
11楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-3-17 11:54 编辑

楼上的都是大神
没有地震烈度 没有风荷载 没有场地类别 没有楼层数 没有混凝土抗压强度
没有楼层高度 你们居然能判断出剪力墙偏多?
目前已有的信息 只是根据轴压比 判断 出是二级剪力墙。
这个如果是一个80,米26层的
8度区第二组 三类场地的楼
或者7度半的 四类场地 100米的 33层。
楼上各位大神 你们给我去掉个剪力墙试试??
搞不好这么多剪力墙还不够。
回复