屋顶做完防水工程后是否需要进行渗水试验?哪本规范有要求?谢谢
屋顶做完防水工程后是否需要进行渗水试验?哪本规范有要求?谢谢
13楼
肯定要做的啊!我们这都做的闭水实验!
回复
14楼
好资料,看过了,恩, 可以,是这样,可以
回复
15楼
GB50207-2012中有明确要求
9. O. 8 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨
后或持续淋水2h 后进行,并应填写淋水试验记录。具备蓄水条
件的檐沟、天沟应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于24h ,并应
填写蓄水试验记录。
回复
16楼
必须的,雨中或者淋水2小时,或者能做蓄水试验 24小时
回复
17楼
caoyajun198202 发表于 2016-3-17 15:11 GB50207-2012中有明确要求9. O. 8 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水2h 后 …非常感谢!再麻烦问一句:屋面包含屋顶吗?
回复
18楼
xilu1344355 发表于 2016-3-17 16:45 必须的,雨中或者淋水2小时,或者能做蓄水试验 24小时非常感谢!
回复
19楼
必须要做啊,屋顶也是多水的部位
回复
20楼
caoyajun198202 发表于 2016-3-17 15:11 GB50207-2012中有明确要求9. O. 8 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水2h 后 …包含屋顶,规范说明胡比较清楚:首先是满足蓄水条件的需蓄水,不满足的(如坡屋面)需做淋水试验。
回复
21楼
谁给个规范号?
回复
22楼
一般要求需要验证结构自防水的闭水试验。
回复