转自:建筑技术杂志社
沉箱式卫生间即下沉式卫生间,有两层板,一层为下沉结构板;另一层为预制盖板。主体施工时先做卫生间结构板,沉箱内结构板下沉35~40?cm,该处凹槽结构即为沉箱。沉箱内结构板上构造层次还有找平层、防水层、保护层,安装给排水管线后,砌砖支混凝土预制盖板;在预制盖板上施工找平层,防水层,贴砖,完成沉箱式卫生间的装修。
1 沉箱式卫生间的优缺点
优点:卫生间的沉箱设计隐藏了众多给排水管线,不像北方卫生间的天花顶,布满排水管线和弯头。卫生间沉箱设计结合管道井,在卫生间内几乎看不到管线,卫生间内设施可灵活布置,马桶、卫浴可随意摆放,满足人性化居住需求。
住宅卫生间的卫生器具、排水管不穿越楼板进入他户。当卫生间排水管出现渗漏、损坏时,沉箱卫生间可避免上层卫生间排水管对下层住户的影响,管道维护和检修在自家沉箱内解决。
沉箱式卫生间内,由于同层排水技术其管道的维护和检修在同层沉箱内进行,不影响下层卫生间正常使用。而传统卫生间管道布置杂乱,维修难度大,上下层住户生活均受影响。
缺点:沉箱式卫生间对沉箱内的防水要求很高,施工难度和造价相对于普通卫生间高很多。
其次,万一有水管破裂、接头不牢固漏水、沉箱内侧排地漏塞堵等人工疏通不了的问题出现,就必须撬开卫生间地面瓷砖、盖板进行维修,费用较高。
2 沉箱式卫生间渗漏整改难点
通过施工一线的观察和汇总,发现很多新交付的住宅楼,沉箱式卫生间都存在渗漏,且经过三番五次整改后没有明显改善,耽误工期且整改难度较大。卫生间渗漏成了最大的质量问题,也是整改难题。
(1)由于该项目住宅楼为精装修交付,卫生间墙地面砖贴完后卫生间内产生渗漏,渗漏原因和渗漏点很难排查。
(2)卫生间排查渗漏点需打开沉箱盖板和墙面瓷砖,整改代价较大,且未必能全部找出渗漏点;多次整改后渗漏情况依旧存在。
如何有效解决卫生间管道井渗漏问题,成为现场技术人员急需解决的一个技术难题。
3 沉箱式卫生间主体施工工艺
根据卫生间渗漏问题调查统计和数据分析,沉箱内管道井根部渗漏情况较多,分析原因如下。
(1)由于沉箱内管道井翻边一次浇筑支模困难,采用二次浇筑,但二次浇筑的管道井翻边根部结构自防水性能差,为主要渗漏点。
(2)在主体结构支模时,沉箱内侧梁底模板采用对穿铁丝固定,铁丝在锈蚀后会形成渗漏点。
(3)卫生间临外墙部位渗漏较多,由于南方地区雨水较多,雨水顺从外墙流入卫生间内,原因是卫生间临外墙处没有一次浇筑防水反坎。
针对渗漏原因,在主体施工时,制定相应的防渗漏措施和要求。
(1)沉箱内管道井翻边随结构一同浇筑,且上返150?mm高 。
(2)沉箱吊模不可对穿铁丝固定,采用止水螺杆固定沉箱吊模。
(3)卫生间临外墙处一次浇捣200?mm高防水反坎。
结合主体防渗漏要求,在施工过程中严格遵守规范,增强结构自防水能力(图1)。
在一期工程施工中,由于卫生间沉箱边梁漏设缺口梁,在装修阶段,沉箱内聚氨酯防水涂膜完成后,沉箱侧梁边角突出墙面80?mm宽,卫生间地面砖无法铺贴(沉箱侧梁宽为200?mm,卫生间墙厚为120?mm)。只能将突出的80?mm梁角打下去30?mm深,从而破坏了聚氨酯防水层,为渗漏留下隐患。
所以,沉箱在施工时,必须结合建筑图和结构图进行分析,确定需做缺口梁的沉箱侧梁和缺口梁长度位置。卫生间缺口梁大样如图2所示。
图2??卫生间缺口梁截面大样示意
4 卫生间防水层次及要点
沉箱式卫生间要求结构能自防水。为了增强防水性,减少渗漏,卫生间内还设计以下防水构造层次。
(1)沉箱防水层:沉箱内涂刷2?mm厚聚氨酯防水涂膜,四周翻起600?mm高。施工要点:聚氨酯涂刷基层面平整干燥,由于南方潮湿,沉箱内很难到达要求的干燥程度;涂刷聚氨酯时,最少分2次施工才能达到要求的涂膜厚度;在管道井根部及排水管根部等易渗漏地方,加强聚氨酯厚度,最少涂刷3遍。
(2)盖板上防水层:卫生间沉箱盖板完成,盖板上有35?mm厚找平找坡层,防水层次为5?mm厚聚合物防水砂浆,并随墙面一起抹。施工要点:盖板上聚氨酯防水层必须同墙面防水层一起抹,防止地面与墙面间防水层次有缝隙,造成渗漏隐患。
(3)墙面防水层:卫生间墙面刮5?mm厚1∶2.5聚合物水泥砂浆,防水层到顶。施工要点:墙面聚合物防水砂浆厚度为5?mm,在施工工艺方面聚合物防水砂浆必须刮上墙面,才能保证施工后防水层的厚度。禁止用涂抹的施工工艺,批量施工时,滚涂聚合物防水砂浆难以保证墙面防水层的厚度,一般都达不到5?mm厚。
5 卫生间管道井处渗漏
根据现场卫生间渗漏情况和原因分析,改进施工工艺,施工中严格遵守施工要点,主体阶段和精装修阶段避免了许多卫生间渗漏。但卫生间做完防水层进行48?h闭水试验及后期装修完,卫生间渗漏并没有杜绝,且多数渗漏依旧发生在管道井处,屡次整改均无良好效果。现在卫生间渗漏重点集中在管道井部位。
针对卫生间管道井处渗漏问题,多次进行现场检查和试验,分析可能产生渗漏的原因,逐项进行排查,最后得出以下结论。
(1)部分套管预埋过低,无法安装排水管,打凿管道井根部混凝土返边,破坏原有的防水结构。
(2)排水管与套管间的缝隙封堵不到位、不密实,2?mm厚聚氨酯防水层在此处失效,导致管道井渗漏。
6 沉箱管道井渗漏处理方案
卫生间管道井渗漏是技术研究的重点和难点,也是卫生间渗漏的关键所在。
卫生间沉箱管道井处主体结构预埋2个套管,分别为φ80、φ160止水翼环钢套管。φ160的钢套管是卫生间内φ110排水管的套管,φ80套管是沉箱内φ50侧排地漏排水管的套管。沉箱内侧排地漏是防水卫生间从瓷砖渗漏到沉箱内,沉箱有水可直接从侧排地漏排走,不在沉箱内积水。所以侧排地漏十分重要,沉箱找平层应找坡到侧排地漏处。
排水管与套管间的空隙封堵是沉箱管道井不漏水的关键。想要堵好套管间的缝隙,至少要有50?mm的手指操作空间。主排水管底距沉箱底净距为80?mm,侧排管底距沉箱底净距为30?mm,采用200?mm×200?mm×20?mm的模板压槽,保证管底距结构板50?mm的间距(压槽在混凝土收面时进行,图3、图4)。
图3??沉箱管道井排水管布置立面示意
图4??沉箱管道井排水管布置平面示意
排水管安装时,采用膨胀水泥封堵套管间空隙,手指填塞密实,沉箱侧留20?mm深凹槽,再用“金汤水不漏”堵实。这样可保证两根排水管在不做聚氨酯防水层前就不渗漏。2?mm厚聚氨酯防水层涂刷时尤其注意管道口处,将排水管包住,加强聚氨酯厚度。沉箱防水层应上返600?mm高,即高于卫生间装修完成面200?mm。填塞效果图如图5所示。
图5??排水管与套管间封堵示意
7 闭水试验
7.1 结构防水试验
在排水立管、支管安装完后,水平支管封堵后,管道井砌砖前进行系统试水。试水高度过最高排水管20?mm。全面检测沉箱管根和底板是否漏水。如果管根渗漏,由管根封堵单位返工修补后再试水,直到结构不渗水为止。
7.2 防水层闭水试验
做完防水层后,再进行一次闭水试验,第二次检验是否漏水,且检验排水坡度。同时检查排水管是否畅通,通过后立即做保护层。
7.3 通水试验
装修完成后,做一次地漏通水试验,确保地漏及排水畅通。
8 沉箱式卫生间施工顺序及施工要点
经多次整改分析,制定方法,实践验证后,汇总沉箱式卫生间施工阶段的防水要点如下。
8.1 主体结构沉箱吊模
沉箱内管道井须随结构一次浇筑,且上返完成面高200?mm。卫生间临外墙须设置200?mm高防水反坎,随结构一次性浇筑。沉箱吊模禁止用铁丝对穿固定模板。卫生间侧梁须留缺口梁的梁位,必须一次留设管道井内预埋的钢套管,必须双面焊止水翼环。
8.2 沉箱主体浇筑完成
管道井翻边、临外墙翻边须一次成型。卫生间内墙翻边可二次浇捣。
8.3 沉箱内找平层
2?mm厚聚氨酯防水层。排水管与套管间缝隙,要用膨胀水泥和堵漏灵封堵严密,聚氨酯防水涂膜必须在沉箱干燥时施工,上返600?mm高在管道井排水管处加厚防水涂膜。
8.4 沉箱防水层进行48?h闭水试验
卫生间内将沉箱放满水,进行48?h闭水试验,检验沉箱防水性。
8.5 沉箱防水保护层,砌砖盖预制板
做完沉箱内防水层后,沉箱内保护层必须找坡,坡向地漏处。严禁沉箱内有积水。
8.6 墙、地面聚合物防水砂浆防水层,墙、地面贴砖
卫生间墙面聚合物水泥砂浆施工工艺应采用刮抹,禁止用涂抹方式,且墙面防水到墙顶。
8.7 经验教训
后续施工中吸取教训,针对问题制订行之有效的方法,施工中严格控制施工质量和工艺,卫生间渗漏得到明显改善。
9 小结
由于南方与北方的气候和环境存在差异,南方雨水多,要求卫生间、厨房防水能力很强,即临外墙防水反坎必须一次浇筑;南方天气潮湿,即使卫生间沉箱采用较好的防水方式(2?mm厚聚氨酯防水涂膜),在施工过程中沉箱内很难达到要求的干燥程度,所以沉箱内聚氨酯防水涂膜并非像北方那样充分发挥防水作用,南方的沉箱式卫生间多依靠结构自防水。
住宅楼卫生间渗漏问题不仅严重影响建筑使用功能,还会缩减建筑的使用年限,给施工单位的维修带来较大困难和经济损失。所以,施工中卫生间渗漏应引起高度重视,严格按施工规范和要点进行施工,将渗漏率降到最低。
推荐资料(点击文字跳转):
地下室、屋面、卫生间防水工程施工组织设计
某实验楼卫生间防水工程施工工艺
知识点:南方沉箱式卫生间防水工程