卫生间防水系统解决方案
不想再起名
2022年09月20日 11:42:20
只看楼主

按结构分类 目前卫生间从结构类型分为:普通卫生间、下沉式卫生间。从防水的角度普通卫生间做一道防水层;下沉式卫生间需要做两道防水层,避免填充层内积水造成下部空间渗漏。 划重点

按结构分类


目前卫生间从结构类型分为:普通卫生间、下沉式卫生间。从防水的角度普通卫生间做一道防水层;下沉式卫生间需要做两道防水层,避免填充层内积水造成下部空间渗漏。

划重点

01

普通卫生间

即结构楼板上部为找平层、防水层、保护层、饰面层,下水分支管道在楼板下层通过横管排进建筑主管道,后期通过装饰吊顶隐藏。

划重点

02

下沉式卫生间

即结构楼板上部为轻质填充层,填充层内铺设排污、下水横管排进建筑主管道,填充层上部是找平层、防水层、保护层、饰面层,下层卫生间顶板是看不到排污、排水管道的。


施工工艺

图片

根据现场情况,做好施工准备,将基层清理干净,确保基层坚实、平整、干净、干燥、无明水;

图片

待基层符合施工要求,则进行防水层的施工。地漏、管根、阴阳角、出入口、管井、走线管等易发生漏水的部位,应先进行密封或加强处理;

图片

待细部处理完毕再进行大面施工,淋浴墙部位1.8m高,洗手台部位1.2m高,其他部位0.5m高,也可以根据实际情况,选择全墙面防水施工;

图片

大面涂膜施工,涂刷三至四遍达到设计厚度,待涂膜完全干燥,进行24小时闭水试验;

图片

闭水合格后,即可进行保护层、饰面层的施工。


细部节点施工

划重点

01

阴角部位

图片

阴角根部堵漏王抹弧的直径为40-50mm;

图片

薄刷涂膜防水层的厚度为0.3-0.5mm,涂膜应均匀不得有局部堆积现象;

图片

铺贴胎体增强布的宽度宜为200-300mm,胎体增强布平立面各返100-150mm且胎体增强布不得有褶皱、不平、翘边现象;

图片

涂膜覆盖胎体增强布时涂刷厚度为0.3-0.5mm,保证涂膜涂刷均匀且不得有露布现象。


图片


1- 大面涂膜防水层 ;2- 防水附加层(中间设置网格布增强,涂膜平立面各返 150mm);3- 水泥砂浆找平层(防水基层);4- 找坡层 ;5- 堵漏王阴角抹弧处理 ;6- 钢筋混凝土结构楼板 ;  7- 结构墙体 ;  8- 混凝土坎台 ;

划重点

02

过门石部位

图片

水泥砂浆砌筑的挡水台阶尺寸为高30mm,宽50mm或与门口同宽;

图片

挡水台阶阴角根部堵漏王抹弧的直径为40-50mm。

图片


1- 大面涂膜防水层 ;2- 堵漏王抹弧 ;3- 挡水台阶 ;4- 水泥砂浆找平

层(防水基层);5- 找坡层 ;6- 钢筋混凝土结构楼板 ;7- 过门石 ;  8- 门洞 ;


划重点

03

管井部位

图片

PVC管需打磨增糙,铸铁管需要打磨除锈;

图片

美纹胶带粘贴管道的标高为150mm;

图片

水泥砂浆砌筑的墩台高度宜为60mm,不得低于地面瓷砖铺贴后高度,墩台的宽度为外边缘应宽于管壁外边缘10~20mm。


图片


1- 排污管 ;  2- 排气管 ;  3- 涂膜防水层; 4- 水泥砂浆找平层(防水基层); 5- 找坡层 ;  6- 墙体 ; 7- 混凝土砍台 ;  8- 钢筋混凝土结构楼板 ; 9- 水泥砂浆砌筑的墩台 ;


划重点

04

地面走线管

图片

水泥砂浆固定管线时,砂浆厚度不宜太厚,以防影响瓷砖铺贴。

图片


1- 线管;  2- 涂膜防水层;3- 水泥砂浆找平层(防水基层); 4- 找坡层;  5钢筋混凝土结构楼板; 6- 水泥砂浆固定管线处理;


划重点

05

墙面走线管

图片


1- 线管;  2- 涂膜防水层;3- 水泥砂浆找平层(防水基层);4- 堵漏王抹平;  5- 墙体;


划重点

06

管根部位

图片

PVC管需打磨增糙,铸铁管需要打磨除锈;

图片

美纹胶带粘贴管道的高度为150mm;

图片

管道根部剔槽尺寸为深10mm宽20mm;

图片

管根部位堵漏王抹弧的直径为40-50mm;

图片

薄刷涂膜防水层的厚度为0.3-0.5mm,涂膜应均匀不得有局部堆积现象;

图片

铺贴胎体增强布的宽度宜为200-300mm,平面铺贴宽度为150-250mm,管道铺贴高度为50mm且胎体增强布不得有褶皱、不平、翘边现象;

图片

涂膜覆盖胎体增强布时涂刷厚度为0.3-0.5mm,保证涂膜涂刷均匀且不得有露布现象。


图片


1- 排水管道(PVC管需打磨增糙,铸铁管需要打磨除锈);2- 大面涂膜防水层;3- 防水附加层(中间设置网格布增强,平面铺贴宽度150mm,立面铺贴高度50mm); 4- 水泥砂浆找平层(防水基层); 5- 找坡层;

6- 钢筋混凝土结构板;   7- 管道根部堵漏王抹圆弧;  8- 开槽、槽内嵌填遇水膨胀止水条;

划重点

07

地漏部位

图片

PVC管需打磨增糙,铸铁管需要打磨除锈;

图片

地漏根部剔槽尺寸为深10mm宽20mm;

图片

地漏根部用堵漏王抹弧的直径为40-50mm;

图片

薄刷涂膜防水层的厚度为0.3-0.5mm,涂膜应均匀不得有局部堆积现象;

图片

铺贴胎体增强布的宽度宜为200-300mm,平面铺贴宽度为150-250mm,地漏内返尺寸宜为30-50mm且胎体增强布不得有褶皱、不平、翘边现象;

图片

涂膜覆盖胎体增强布时涂刷厚度为0.3-0.5mm,保证涂膜涂刷均匀且不得有露布现象。


图片


1- 地漏;2- 大面涂膜防水层;3- 防水附加层(中间设置网格布增强,平面铺贴宽度为150mm,地漏内返尺寸30-50mm);4- 堵漏王抹弧;5- 水泥砂浆找平层(防水基层);6- 找坡层;  7- 钢筋混凝土结构板;8- 开槽、槽内嵌填遇水膨胀止水条;


大面施工


在细部附加层干燥成膜后,即可按以下步骤进行大面施工,大面涂膜应按系统设计涂刷遍数和材料使用量。

图片

确定涂刷范围,立面施工部位必须弹线或粘贴美纹胶带,保证涂料收边平齐。涂刷第一遍涂膜,涂刷时要均匀,不能有局部堆积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡;

图片

待第一遍涂层表干后(以不粘手为准),进行第二遍或第三遍涂膜的施工,涂刷的方向与上一遍相互垂直,干燥后再涂刮下一遍涂膜;

图片

最后一遍施工保证涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜的收头应多遍涂刷,以保证完好的防水效果。


大面施工图如下:

图片


图片


图片


施工管理

图片

根据施工条件应有照明和通风设施;

图片

水乳型防水涂料的储存环境温度应在 5℃以上;

图片

施工前做好防水与土建工序的合理安排,严禁在施工完的防水层上打眼凿洞;

图片

防水层未干,禁止人员在工作面上踩踏;

图片

卫生间防水施工现场应配备防火器材,注意防火、防毒。