箱变供电系统频繁瞬时故障,查不出原因
han539
han539 Lv.2
2016年03月14日 09:22:38
只看楼主

今年年初的时候上的两台箱变,变压器是干式变压器。低压系统为单母分段。上海地区。在春节前几天,天气寒冷的时候两台箱变的高压开关都频繁跳闸,查看了下,是有故障大电流引起的。箱变为1250KVA的箱变,高压开关的流变变比为1000/1。跳闸时低压基本无负荷,平时负荷只有100KW左右。箱变与低压开关柜之间为密集型母线桥架,室外布置。港开始以为是密集型母线桥架受潮引起,瞬间短路。但换成户外性(绝缘浇注的)之后还存在同样问题。求高人指点,怎样排查故障点。

wangzongfei0805
2016年03月14日 17:55:20
2楼
你这个高压系统跳闸,低压系统没反应,应该就是高压开关柜到变压器之间的问题,建议查查这部分接线。当然还可以要求箱变厂家提供技术支持