现在市政道路上有一趟DN500的原水管,还有DN300的自来水管,甲方要求同槽施工,请问原水管和给水两种管道可以放在一起敷设吗?
现在市政道路上有一趟DN500的原水管,还有DN300的自来水管,甲方要求同槽施工,请问原水管和给水两种管道可以放在一起敷设吗?
2楼
应该可以,保证平面净距就行。
回复
3楼
可以的,都是给水管;雨污水管都可以同槽施工,何况都是给水管哈,主要是保持水平净距离
回复
4楼
平面距离是多少呢,0.3 0.5或者1m
回复
5楼
zdg401 发表于 2016-3-16 08:20 平面距离是多少呢,0.3 0.5或者1m1.5m最好,1m足够
回复
6楼
手头正好有书,顺便给你翻了一下,《最新城市道路及地下管线设计手册》(中国建筑工业出版社 张中和主编),里边有一个《工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距》的表格,既然是原水管和自来水管,那问题就不大,我们退一步来讲,将原水管当做雨污水管来考虑,那么查阅表格,可以看到管径大于200的时候,最小净距是1.5m,管径小于200的时候最小净距为1m。
希望对你有帮助吧
回复
7楼
学习了:handshake
回复
8楼
做一只攻城狮 发表于 2016-3-16 14:55 手头正好有书,顺便给你翻了一下,《最新城市道路及地下管线设计手册》(中国建筑工业出版社 张中和主编), …从学习了~~学习~谢谢
回复
9楼
路过学习,~~
回复
10楼
学习了~~~~~~~~~~
回复
11楼
做一只攻城狮 发表于 2016-3-16 14:55 手头正好有书,顺便给你翻了一下,《最新城市道路及地下管线设计手册》(中国建筑工业出版社 张中和主编), …这本书作者是主编排水设计手册的张中和吧?请问这本书是不是很经典额?
回复